שאלה לגבי חשמל עבור שני מזגנים

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
1one פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 423
הצטרף: אפריל 2007

שליחה

התקנתי שני מזגנים ועשיתי הזנה אחת מהלוח למזגנים עם חוט של 2.5
כל מזגן 1 כ"ס עם זרם עבודה של 3.5A
השאלה שלי ככה האם נתיך של 16A מספיק לכבל המזין שני מזגנים
או שצריך ללכת על נתיך מסוג C (למנועים)

yoavidor
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 558
הצטרף: יוני 2005
מיקום: רעננה

שליחה

16A (אמפר) מספיק לשניהם.
היום הנתיכים הסטנדרטים זה C וזה מה שמתאים למנועים.

יואב