התקנתי שני מזגנים ועשיתי הזנה אחת מהלוח למזגנים עם חוט של 2.5
כל מזגן 1 כ"ס עם זרם עבודה של 3.5A
השאלה שלי ככה האם נתיך של 16A מספיק לכבל המזין שני מזגנים
או שצריך ללכת על נתיך מסוג C (למנועים)
שאלה לגבי חשמל עבור שני מזגנים
-
1one
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 423
- הצטרף: אפריל 2007
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
16A (אמפר) מספיק לשניהם.
היום הנתיכים הסטנדרטים זה C וזה מה שמתאים למנועים.
יואב
היום הנתיכים הסטנדרטים זה C וזה מה שמתאים למנועים.
יואב