אני גר בדירה שכורה בה יש חיבור למזגן ישן (3 פינים גדולים).
רציתי לדעת האם קיים מתאם לשקע רגיל או האם ניתן להחליף את החיבור לשקע רגיל? (החלפתי בעבר שקעים ומתגים)
בלוח החשמל השקע מחובר למתג Siemens W, G20A 220/380v
לעומת המתגים האחרים שרובם מסוג B10/B16 230/400.
מצורפת תמונה של המתגים בלוח, החיבור לקיר והחוטים שיוצאים מהחיבור בקיר לכיוון הלוח.
אני חייב להחליף את המתג, שכן כל שאר הסלון שלי וחדר השינה יושבים על מתג יחיד של 10A ואני צרכן חשמל כבד יחסית בסלון.
[imgbig]http://i.imgur.com/5gZQPfM.jpg[/imgbig]
http://2014.uploaded.fresh.co.il/2014/0 ... 555597.jpg
רציתי לדעת האם קיים מתאם לשקע רגיל או האם ניתן להחליף את החיבור לשקע רגיל? (החלפתי בעבר שקעים ומתגים)
בלוח החשמל השקע מחובר למתג Siemens W, G20A 220/380v
לעומת המתגים האחרים שרובם מסוג B10/B16 230/400.
מצורפת תמונה של המתגים בלוח, החיבור לקיר והחוטים שיוצאים מהחיבור בקיר לכיוון הלוח.
אני חייב להחליף את המתג, שכן כל שאר הסלון שלי וחדר השינה יושבים על מתג יחיד של 10A ואני צרכן חשמל כבד יחסית בסלון.
[imgbig]http://i.imgur.com/5gZQPfM.jpg[/imgbig]
http://2014.uploaded.fresh.co.il/2014/0 ... 555597.jpg
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
אין בעיה טכנית להחליף את השקע הקיים (בהנחה שהוא על הטיח, ז"א בולט מעל פני הקיר).
יש אפשרות גם לחבר מתחתיו או לצידו שקע על הטיח רגיל ולגשר אליו.
אם הוא יושב תחת הטיח זה גם אפשרי רק דורש קצת יותר יכולת אילתור (לא חשמלית כמובן).
לא הבנתי את בעיית חלוקת העומסים בסלון.
להזכירך שחוק החשמל מגדיר עבודות אלו לחשמלאי מורשה בלבד.
יואב
יש אפשרות גם לחבר מתחתיו או לצידו שקע על הטיח רגיל ולגשר אליו.
אם הוא יושב תחת הטיח זה גם אפשרי רק דורש קצת יותר יכולת אילתור (לא חשמלית כמובן).
לא הבנתי את בעיית חלוקת העומסים בסלון.
להזכירך שחוק החשמל מגדיר עבודות אלו לחשמלאי מורשה בלבד.
יואב
- NetCHEIF
-
- גורו רשתות

- תגובות: 2678
- הצטרף: ספטמבר 2012
- מיקום: מרכז
עוד אפשרות שאשפר לשקול היא לרכוש כבל מאריך עם אמבטית שקעים בקצה ולהחליף רק את התקע של המאריך בתקע של שלושה פינים. כל הסיפור לא צריך לעלות יותר מכמה עשרות שקלים.
באתר http://www.netcheif.com תוכלו למצוא מדריכים וסקירות על רשתות ביתיות, חיבורי אינטרנט ונתבים.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
זה בדיוק מה שאני עשיתי.NetCHEIF כתב:עוד אפשרות שאשפר לשקול היא לרכוש כבל מאריך עם אמבטית שקעים בקצה ולהחליף רק את התקע של המאריך בתקע של שלושה פינים. כל הסיפור לא צריך לעלות יותר מכמה עשרות שקלים....
קניתי תקע מזגן והרכבתי אותו במקום התקע של רב שקע שהיה בבית.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
-
ta2dude
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 6
- הצטרף: יוני 2011
אין בעיית מתחים/אמפר?
זה לא איזה פקק מיוחד שבגללו צריך קופסא כזו?
זה לא איזה פקק מיוחד שבגללו צריך קופסא כזו?
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
אם יש לך פאזה אחת בבית המתח הוא 220V.ta2dude כתב:אין בעיית מתחים/אמפר?
זה לא איזה פקק מיוחד שבגללו צריך קופסא כזו?...
גם אם יש לך 3 פאזות סביר שהוא 220V, אבל צריך לבדוק את המתח בשקע כי המפסק אצלך מתאים גם למתח 380V.
המפסק החצי אוטומאטי שמורכב אצלך מאפשר למשוך ממנו עד 20A במקום 10A או 16A.
-
ta2dude
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 6
- הצטרף: יוני 2011
- RAKANI
-
- חבר פעיל

- תגובות: 60
- הצטרף: ינואר 2012
בהנחה שמי שהתקין את זה במקור עשה עבודה מיקצועית אז זה בסדר גמור
בדרך כלל השקע הזה שימש למזגני רצפה גדולים (גם החיווט אליהם עבה יותר )
השאלה מה אתה רוצה לחבר לשם . (היום המזגנים הקטנים באים עם תקע רגיל )
בכל אופן אין שום בעיה להחליף את השקע לרגיל ואם אתה מחבר לשם צרכנים כבדים מאוד אז אפשר להשאיר את הנתיך כמות שהוא
בדרך כלל השקע הזה שימש למזגני רצפה גדולים (גם החיווט אליהם עבה יותר )
השאלה מה אתה רוצה לחבר לשם . (היום המזגנים הקטנים באים עם תקע רגיל )
בכל אופן אין שום בעיה להחליף את השקע לרגיל ואם אתה מחבר לשם צרכנים כבדים מאוד אז אפשר להשאיר את הנתיך כמות שהוא
- JEXY
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
בגלל שאתה בדירה שכורה אינך יכול לבצע שום שינוי ללא ידיעת בעל הבית.
אם אינך מתכוון או שאין מזגן בקרבת השקע, אפשר לבנות מעביר משקע כוח 20A לפס שקעים סטנדרטי כפי שצירפו לך בתמונות.
אין לך מה לגעת בארון השקע הינו ישיר לארון חשמל עם מאמ"ת נפרד.
כל מערכת החשמל אצליך היא חד פאזית עד 40 אמפר. אין הפרדה בין קו שקעים לקו מאור, סה"כ 4 מאמ"תים לכל הבית (טוב אולי זו דירת חדר אז זה בסדר)...
הראשי שלך 25 אמפר, כך שאל תשתולל עם החשמל בבית, תמיד יהיה לך עומס יתר...
מציע שתבדוק אם הפחת תקין, תלחץ על לחצן T, אם הוא קופץ ואין חשמל בבית בכלל (בשום שקע, בשום מנורה), אז הכל בסדר... אם לא קופץ או שיש חשמל איפשהו, תידע מיד את בעל הבית - סכנה.
שבוע טוב
אם אינך מתכוון או שאין מזגן בקרבת השקע, אפשר לבנות מעביר משקע כוח 20A לפס שקעים סטנדרטי כפי שצירפו לך בתמונות.
אין לך מה לגעת בארון השקע הינו ישיר לארון חשמל עם מאמ"ת נפרד.
כל מערכת החשמל אצליך היא חד פאזית עד 40 אמפר. אין הפרדה בין קו שקעים לקו מאור, סה"כ 4 מאמ"תים לכל הבית (טוב אולי זו דירת חדר אז זה בסדר)...
הראשי שלך 25 אמפר, כך שאל תשתולל עם החשמל בבית, תמיד יהיה לך עומס יתר...
מציע שתבדוק אם הפחת תקין, תלחץ על לחצן T, אם הוא קופץ ואין חשמל בבית בכלל (בשום שקע, בשום מנורה), אז הכל בסדר... אם לא קופץ או שיש חשמל איפשהו, תידע מיד את בעל הבית - סכנה.