hipoo כתב:למפסק צלב, מחליף,כפול ויחיד לא מגיע האפס, האפס מגיע ישירות לנורה!Shtirlitz כתב:במפסקי צלב/מחלף יש תמיד מתח *** בין האפס לפאזה, באזור 30-70 וולט, תופעה ידועה, במקרה הזה הקבלים הזולים בנורה החסכונית נטענים ונפרקים כל כמה דקות. הפתרון באמת נורה איכותית יותר של אוסרם או פיליפס....
לההה, בגלל זה כתבתי בין האפס לפאזה, מן הסתם זה במנורה.
אולי תסביר לי איך הגעת לתובנה הזאת?
בעזרת הוולטמטר. אתה מוזמן לוודא זאת כשהמפסק חילוף מכובה בפאזה שאתה בודק ולאפס.
אתה חשמלאי בכלל?
חיובי, מעל עשור......
מנורה בחדר שמהבהבת גם שהאור כבוי
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר
- hipoo
- חבר ותיק

- תגובות: 2125
- הצטרף: אוקטובר 2008
- שם מלא: hipoo
- מיקום: ניגריה
- נתן תודות: 537 פעמים
- קיבל תודות: 107 פעמים
לאחר שחפרתי ובדקתי לעומק את הנושא:
הסיבה להבהוב היא ש הנורות החסכוניות החדשות הן בעלות סטרטרים מהירים (אין יותר תופעה של המתנה להתחממות של הנורה לאור מלא). הסטרטרים הללו מכילים קבלים (בד"כ אלקטרוליטיים או קבלי טנטלום) שנטענים מהר ובקלות רבה מכל מתח או זרם שיורי בחוטי החשמל, שיכולים לנבוע מהסיבות הבאות:
1. חיבור למפסק מואר (כאשר הוא כבוי). הזליגה שמאפשרת הארת המפסק מספיקה לטעינת הקבלים שמנסים לפרוץ את הגז בנורה אבל אין להם מספיק אנרגיה אז נגרם רק הבהוב קצר וחוזר על עצמו.
2. השראות בחוטים המחוברים לנורה – ההשראות גורמת לזרמים קטנים שמספיקים לטעון את הקבלים כאמור לעיל בסעיף 1. ההשראות יכולה לנבוע מהמקרים הבאים:
א. מעגלים אחרים שרצים ליד ובמקביל לחוטים שמחוברים לגוף המהבהב.
ב. חוטים אחרים של אותו מעגל כאשר מחובר מפסק מחליף או מפסק כפול. כידוע לך צד אחד של מפסק מחליף הוא תמיד חי והחוט החי גורם להשראות קטנה בחוטים המתים שמספיקה לטעון את הקבלים בסטרטר של הנורה כאמור בסעיף 1.
הפתרון? אם זה גוף עם כמה נורות, אז פשוט להחליף אחת מהן לנורת ליבון רגילה שפשוט "תקצר" את ההשראות השיורית בהיותה נגד קבוע או במידה וזו נורה יחידה, לחזור לדגם ישן יותר של נורה בעלת "התחממות" עד להארה מלאה או לנסות ספק אחר.
הסיבה להבהוב היא ש הנורות החסכוניות החדשות הן בעלות סטרטרים מהירים (אין יותר תופעה של המתנה להתחממות של הנורה לאור מלא). הסטרטרים הללו מכילים קבלים (בד"כ אלקטרוליטיים או קבלי טנטלום) שנטענים מהר ובקלות רבה מכל מתח או זרם שיורי בחוטי החשמל, שיכולים לנבוע מהסיבות הבאות:
1. חיבור למפסק מואר (כאשר הוא כבוי). הזליגה שמאפשרת הארת המפסק מספיקה לטעינת הקבלים שמנסים לפרוץ את הגז בנורה אבל אין להם מספיק אנרגיה אז נגרם רק הבהוב קצר וחוזר על עצמו.
2. השראות בחוטים המחוברים לנורה – ההשראות גורמת לזרמים קטנים שמספיקים לטעון את הקבלים כאמור לעיל בסעיף 1. ההשראות יכולה לנבוע מהמקרים הבאים:
א. מעגלים אחרים שרצים ליד ובמקביל לחוטים שמחוברים לגוף המהבהב.
ב. חוטים אחרים של אותו מעגל כאשר מחובר מפסק מחליף או מפסק כפול. כידוע לך צד אחד של מפסק מחליף הוא תמיד חי והחוט החי גורם להשראות קטנה בחוטים המתים שמספיקה לטעון את הקבלים בסטרטר של הנורה כאמור בסעיף 1.
הפתרון? אם זה גוף עם כמה נורות, אז פשוט להחליף אחת מהן לנורת ליבון רגילה שפשוט "תקצר" את ההשראות השיורית בהיותה נגד קבוע או במידה וזו נורה יחידה, לחזור לדגם ישן יותר של נורה בעלת "התחממות" עד להארה מלאה או לנסות ספק אחר.