שלום
שי לי ממשק 1141+ של Plcbus .
הוא בד"כ עובד בסדר גמור אבל לעיתים הוא פשוט מפסיק לתפקד ולבצע פקודות למרות שהוא ממשיך לזמזם .
הפתרון היחיד שעוזר זה לבצע restart למחשב.
אני לא מבצע הרבה poll אלא פעם ב 60 שניות .

אני אשמח אם למישהו יש השערה מה יכולה להיות הבעיה .

תודה רבה

נירקו
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 238
הצטרף: יולי 2009

שליחה

הי, Inmar32.
ישנה מגבלה ידועה שיכולה להביא למצב ש1141 לא ישלח פקודות עכב חום (עומס עבודה), אבל זה לא נראה לי המקרה,
הסיבה שאני שולל את האפשרות זה שבמקרה שמדובר בחום יתר צריך הרבה זמן שיעבור לפני שהבקר חוזר לעבודה (30-60 דקות), ובמקרה שלנו אתה מדגיש שכעבור דקה או שתיים הבקר חוזר לעבודה....
אם הפיתרון של RESTART מחזיר את המערכת לעבוד כנראה שמדובר בכשל ברמה של SERVICE ולא חומרה למרות שבמקרים כאלו לא ניתן לקבוע במדויק.
לדעתי שווה לבצע את הפעולות הבאות.

• לשנות את קצב הרענון ל- 180 שניות, ולהריץ מספר ימים/שעות ולראות האם הבעיה נפתרה, ועל סמך התשובה להמשיך..

• לבדוק האם ניתן לאתחל את ה SERVICE של התוכנה ללא RESTART, במטרה להבין האם הכשל בתוכנה או במערכת ההפעלה.

• אתה יכול לפתוח את הקופסה של 1141 לצרכי בדיקה, ועל ידי כך ליצור קירור טוב ויעיל יותר ולראות האם משך הזמן לתקיעה מתארך בהתאם.

תודה מראש
ניר