Matget כתב:1. יש לי מודול שליטה על אורות של פיברו (FGS221) - שני ערוצים של אחד וחצי וואט.
אני מחפש אפשרות לתכנת את המודול שיתעלם מהלחיצות של המפסק בשעות מסויימות ויקשיב רק למה שהבקר הראשי אומר לו - יש אפשרות כזו ?
לדוגמא יש לי מפסק ליד הלול של התינוק ואני לא רוצה שהוא ישחק עם האורות... מה אני עושה ? או בשבת, אם מישהו לוחץ בטעות על המפסק - המודול יתעלם ממנו ולא ישנה את המצב.
...
אני לא מכיר אפשרות כזו, לגרום להתעלמות מוחלטת מהמתג שמחובר למודול.
בתור מענה לצורך שלך אני יכול לחשוב על שני רעיונות:
א. אם הערוץ השני במודול פנוי, אתה יכול לחבר את המתג לערוץ 2, למרות שהנורה מחוברת לערוץ 1.
בנוסף, תגדיר לוגיקה בבקר, שתבדוק כאשר יש שינוי של המתג בערוץ 2, אם יש צורך להדליק את הנורה שמחוברת לערוץ 1 או לא (לפי השעות הרלוונטיות ושבת).
ב. (אם ערוץ 2 תפוס עם משהו אחר) אפשר לא לחבר מתג בכלל לערוץ 1, אליו מחוברת הנורה הרלוונטית.
בנוסף, להוסיף מודול של מתג / מתגים, כמו
זה, ולהגדיר לוגיקה שאחד המתגים האלה ידליק את הנורה, רק בשעות / בימים הרלוונטים.
Matget כתב:2. יש לי חיישן שמזהה פתיחת דלתות של פיברו. ראיתי שיש אפשרות לחבר אותו גם לפעמון וכך עשיתי. האם יש אפשרות לקבל טריגר נפרד לפתיחת דלת וטריגר נפרד לצלצול בפעמון ? כרגע אני מקבל טריגר מהחיישן ואני לא יודע אם זה פתיחת דלת או שמישהו צילצל בפעמון ...
...
אני כמעט בטוח שהתשובה לכך שלילית, אבל עדיף שתקבל תשובה ממישהו שיותר בטוח בכך.