ZWAVE ובית חכם, כל מה שרציתם לדעת - שאלות-תשובות בהודעה הראשונה

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

באזז כתב:תודה!
אני רואה שבאמת אני לא מצליח לשלוט עם הקודים המובנים, ואצטרך 'ללמד' את המכשיר.
בינתיים גם את זה לא ממש הצלחתי.
מצאתי את המדריך של כפרי:
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... sc&start=0
אולי תוכל לכוון אותי כיצד להגדיר את מה שהוא כותב:
"הלכתי ללשונית Settings ולחצתי על Configure node right now"
בUI7 יש או אוטומטי, או כן או לא. על מה ללחוץ?
(ובנוסף למה הכוונה Reload, פשוט לרענן את הדף?)
תודה
...
לדעתי אתה לא מחפש בהגדרות הנכונות.

אני אנסה להיות יותר מפורט:
בלשונית הראשית של UI7, תבחר devices ותבחר את ה-ZXT-120.
תגלול למטה ותבחר ב-device settings (האפשרות השלישית מלמעלה).
תבחר ב-Add configuration settings ותחכה מספר שניות עד שתראה שנוספה שורה חדשה.
בשורה החדשה שנוספה תכניס את הערך 27 תחת Variable.
תכניס את הערך 2 byte dec תחת data size.
תכניס את הקוד הרצוי ב-desired value.
תלחץ על save changes.
תוודא שה-current value השתנה לערך שהכנסת (תעשה refresh לדפדפן), ואתה מסודר.
נערך לאחרונה על ידי morgi23 ב 16/08/2015 20:56, נערך פעם 1 בסך הכל.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

BOBHAS כתב:...

לא מצאתי ורה3 ונאלצתי ״לשדרג״ ל אדג ב7. בשורה תחתונה זה הכל היה סיוט אחד גדול ועדיין לא הגעתי לאותה רמת יציבות שהיתה לי ב3 ערב הנפילה של המערכת. מה שכן אציין שקבלתי תמיכה מלאה גם מהספק של הציוד בחול thesmartesthouse.com (שאומר בזהירות שמעבר לאמינותו והשירות המעולה הוא מוכר בדולרים ציוד אירופי יותר זול מהספקים הקרובים באירופה שאני קורא שעימם הרבה חברים כאן עובדים), וגם מהסיוע של ורה. ורה בהחלט משלמים על הרמה היחסית נמוכה של הציוד ואמינות הנמוכה של גרסת התוכנה - זה התבטא באספקה ללא תשלום של ורה3 קודם שקבלתי בחודש אפריל (כתחליף ליחידה שנרכשה לפני כשנה) וביולי אספקה נוספת ללא תשלום של האדג + אני מעריך עשרות שעות של טיפול התמיכה מצידם גם מולי בטלפון וגם בטיפול מרחוק במערכת. ברור שזה לא מתקרב לעלות השעות הרבות מאד שהקדשתי לכל הנושא.
בסיכומו של דבר אלו הפעולות שהיו:
1. ורה לקחו גיבוי שהיה לי ב5 העלו אותו אצלם על ורה3 ב-5, בדרך מחקו את כל האפליקציות שהיו בגיבוי, ביצעו שידרוג ל-7 ואחר כך ביצעו הגירה של רשת ה-Zwave לאדג שעובד על דור 5 במקום דור3 (בדרך של העברת הרשת ב״דיבור״ בין הצ׳יפים של ורה3 לאדג כמו הוספת בקר) והתקינו לי מרחוק באדג את מה שנוצר. קיבלתי את המערכת שלי עם עשרות בקרים ש90% מהם עבדו על 7. לא היו כ-60 פלאגינים ולא 8 פלגים עם 400 שורות של כללים...
2. ברוב יאושי לקחתי את הגיבוי האחרון והעליתי אותו כשיחזור על מה שהיה מותקן אחרי ההגירה שהתמיכה של ורה ביצעו רק ללא שיחזור רשת ה zwave!! וזו נקודה סופר חשובה. זה עבד... קבלתי את כל המערכת פחות מיותר.
3. היה צריך לרכוש ולהתקין מחדש את הפלגים (לא נורא מגיע ל RTS...).
4. היה צריך להתקין מחדש חלק מהבקרים שנעלמו / לא תפקדו ע״י הסרה ואחר כך הוספה שלהם (כל ההתנהלות ב7 זה סיוט - להוסיף עוד שורת device property זה לא פשווט - הוא לא נותן לך ותמיד מחליף לך הפרמטרים בשורה הראשונה) כל הפרופרטיס והטריגרים של מה שהסרת והוספת בפלגים נעלמו (כשאתה נכנס הוא מודיע לך שהוא מוחק אותם כי הם לא נמצאים) ואתה כבר לא יודע מה חסר ומה הלוגיקה לכן כדאי שיהיה גיבוי עדכני מודפס של כל הפלגים. לי לחלק מהפלגים לא היה...
5. יש לי הרבה combination switches שהם מעולים כמפסקים לוגיים (ניתן לכתוב גם בפלג אבל זה הרבה יותר אלגנטי וקל לתחזוקה) שעבדו אבל כל הזמן היו שגיאות לואפ לגביהן - כשאתה מנסה להגדיר מקבלים שגיאה הוא לא פותח את הגדרת התנאים. הפתרון הוא להתחבר ישירות לאדג ולא דרך השרת של getvera אז אתה יכול להגדיר את התנאים. הבעיה היא שכשאתה מהסה להתחבר ישירות לאדג הוא מבקש סיסמא ומה שמתברר זה שהססמה החדשה שעשית ל7 (נדרשת חדשה כי עובדים בפורטל של ורה ולא של מיוס...) לא עובדת. אז מה כן עובד? הססמה הישנה של מיוס... שהאדג לא מכיר ולא ראה מעולם... בקיצור מליון באגים בכל הסיפור. אבל גם זה נפתר.
6. מה שלא נפתר אצלי זה ping sensor. זה מאד חשוב במערכת אצלי ועדיין זה לא עובד באופן אמין - מתנתק כל כמה זמן. זה עבד כמו ברזל קודם ויכולת לבנות על כך כעת לא. אני מחפש פתרון אחר אולי בצורה של beacon.
7. והדובדבן שמעל הקצפת זה השידורג האחרון שהוציאו ל7 ב 30.7 (7.10). אחרי שפחות או יותר זה היה יציב (ביטלתי פונקציות שקשורות לפינג עד שיפתר) מתוך טעות שדרגתי. סיוט מחדש - בגרסה זו שידרגו את התוכנה של zwave chip באופן שמשנה את כל בניית רשת הzwave. ביטלו את תהליך ה healing והוא אמור להתבצע אוטומטית בלילה. התוצאה היא שאחרי שני לילות הרבה הבקרים שהצלחתי בעזרת שימוש תכוף בגרסה 7.0.9 של repair של המערכת לכלול ולהגדיר - נעלמו! ואין לך דרך לתקן! כי המערכת הרי עושה זאת עצמאית!! סיוט. שנמכתי חזרה ל 7.09 דרך hard reset שקראתי שלפעמים האדג לא חוזר ממנו... (למזלי זה נחסך ממני) ועדיין לפעמים כל מני בקרים לא מגיבים וצריך להגדיר מחדש
8. נוסף על על זאת הממשק של 7 הוא סיוט בפני עצמו. יש אצלי כ130 פריטים זה הרבה דפים כי יש רק שנים או שלושה (בגודל 90%) ברוחב. הריפרש לוקח דקות - להגיע לתחתית אתה נתקע האמצע וצריך לחכות. כשאתה מתייאש אז שוב קומנד5 וחוזר חלילה. בחלק מהפריטים אתה לא רואה את הסטטוס בצורה טובה פועל או לא. כשאתה רוצה להגדיר את הבקר מחדש ולשלוח פקודות הגדרה אתה לא יכול לראות מה תאריך הקונפיגורציה האחרונה פשוט לא קיים - אתה לא יודע עם זה הוגדר או לא! וכשאתה צריך לעשות כל כל הרבה פעולות תיקון ש״ח המערכת זה סיוט על סיוט ושעות על שעות כשאתה לא מסוגל לעבוד עם הממשק הזה.
...
נשמע שיש לך מערכת מפלצתית!
תודה על השיתוף המפורט.
מאיפה המידע בנוגע לבקר חדש של vera? יש לך עוד פרטים בנושא?

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015

שליחה

@morgi23
·
תודה!
זה בדיוק מה שאני עושה, חשבתי שיש עוד מקום לשנות.
בכל אופן, מה שאני לא עושה, הערך השני נשאר לכולם.
כלומר הגדרתי את 0, ריפרשתי, יצאתי מהוורה, נכנסתי מחדש, עדכנתי את 1, ועכשיו שניהם השתנו ל-1 (בCurrent Value), ניסיתי שוב להגדיר את 2, הגדרתי, יצאתי וחזרתי, וגם הערך החדש נשאר על 1.
מה אפשר לעשות?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

באזז כתב:@morgi23
·
תודה!
זה בדיוק מה שאני עושה, חשבתי שיש עוד מקום לשנות.
בכל אופן, מה שאני לא עושה, הערך השני נשאר לכולם.
כלומר הגדרתי את 0, ריפרשתי, יצאתי מהוורה, נכנסתי מחדש, עדכנתי את 1, ועכשיו שניהם השתנו ל-1 (בCurrent Value), ניסיתי שוב להגדיר את 2, הגדרתי, יצאתי וחזרתי, וגם הערך החדש נשאר על 1.
מה אפשר לעשות?
...
בגלל שמדובר במכשיר שעובד על בטריות, אתה צריך ״להעיר״ אותו על מנת שהערך יקלט.
בדר״כ על ידי לחיצה משולשת על אחד הכפתורים הפיזיים במכשיר (תבדוק בהוראות ההפעלה כי זה משתנה בין המודולים השונים).
מה הערך שמופיע בpolling period אצלך?

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015

שליחה

@morgi23
·
חיברתי את המכשיר ישירות למתח על ידי חיבור למחשב, כך שהוא אמור להיות 'ער' כל הזמן.
אני גם רואה שכשאני מבצע שינוי, נדלקת נורה אדומה, אני שולח מהשלט, ואז הנורה מהבהבת כמה פעמים.
אבל הערך נשאר כאחרון.

לא הבנתי את הסיום של דבריך, היכן הערך הזה נמצא?

תודה

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015

שליחה

טוב חברים, גיליתי התפתחות נפלאה בתחום השליטה על המזגן.
כפי שכתבתי יש לי מכשיר שליטה zxt-120 ומזגנים חדשים של תדיראן (15A, 21A) והקודים בחוברת לא עובדים.
ניסיתי לקנפג ידנית ולא כל כך הצלחתי.
החלטתי ללכת לכיוון אחר....
חיפשתי מי היצרנית המקורית בסין של מזגני תדיראן, מצאתי שזה gree
חליפשתי בחוברת את הקודים של gree וזה עובד מצויין!!!
שליטה מלאה!!

נסו חברים...
(מאמין שיכול לעבוד גם עם שאר המזגנים, פשוט למצוא את חברת המקור שלהם)

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@באזז שמח שהסתדרת!
היה כבר אזכור על הנושא של היצרים המקוריים בתחילת השרשור.
מצרף שוב למי ששכח:


קרמריקה כתב:אגב, לגבי השליטה על המזגנים ומציאת התדרים. צריך פשוט להכיר את היצרנים הסינים האמיתיים של המזגנים ה"ישראלים".

מזגני תדירן הם של חברת Gree.
מזגני אלקטרה הם של חברת Aux.
מזגני טורנדו הם של חברת Midea.

הדבר נכון לרוב המזגנים של החברות הנ"ל מהשנים האחרונות, אך לא לכולם.
את כל החברות האמיתיות ניתן למצוא ברשימת הקודים שפורסמה, כך שלא אמורה להיות בעיה.
...
·

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5012
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

מה לגבי אלקטרה ?
האם מישהו הצליח להגדיר שליטה מלאה דרך הקודים של AUX ??

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

BOBHAS כתב: @BOBHAS

איך המשכת בסוף?
האם מצאת Vera3 ועברת חזרה אליה עם UI5, או שביצעת את ההתאמות הדרושות עבור Vera Edge וUI7?

אם ביצעת התאמות לUI7, תוכל בבקשה לשתף?
איזה סוגי התאמות?
האם היו מודולים / plugin-ים ספציפיים שדרשו התאמות יותר מהאחרים?
האם היו דברים שלא הצלחת לסדר וכעת יש לך פחות פונקציונאליות מאשר בUI5?
כמה זמן היית צריך להשקיע בנושא ההתאמות?


לא מצאתי ורה3 ונאלצתי ״לשדרג״ ל אדג ב7. בשורה תחתונה זה הכל היה סיוט אחד גדול ועדיין לא הגעתי לאותה רמת יציבות שהיתה לי ב3 ערב הנפילה של המערכת.

בסיכומו של דבר אלו הפעולות שהיו:
1. ורה לקחו גיבוי שהיה לי ב5 העלו אותו אצלם על ורה3 ב-5, בדרך מחקו את כל האפליקציות שהיו בגיבוי, ביצעו שידרוג ל-7 ואחר כך ביצעו הגירה של רשת ה-Zwave לאדג שעובד על דור 5 במקום דור3 (בדרך של העברת הרשת ב״דיבור״ בין הצ׳יפים של ורה3 לאדג כמו הוספת בקר) והתקינו לי מרחוק באדג את מה שנוצר. קיבלתי את המערכת שלי עם עשרות בקרים ש90% מהם עבדו על 7. לא היו כ-60 פלאגינים ולא 8 פלגים עם 400 שורות של כללים...
2. ברוב יאושי לקחתי את הגיבוי האחרון והעליתי אותו כשיחזור על מה שהיה מותקן אחרי ההגירה שהתמיכה של ורה ביצעו רק ללא שיחזור רשת ה zwave!! וזו נקודה סופר חשובה. זה עבד... קבלתי את כל המערכת פחות מיותר.
...
תודה על השיתוף.
לידע כללי - כיצד מבצעים שחזור של גיבוי ללא שחזור רשת ZWAVE?

BOBHAS כתב: 3. היה צריך לרכוש ולהתקין מחדש את הפלגים (לא נורא מגיע ל RTS...).
...
אכן מגיע לו, למרות שראיתי שהוא פרסם היכן שהוא שבמצב של שדרוג Vera, על כל 3 רשיונות PLEG שרוכשים מחדש, הוא יתן את הרביעי חינם (למי שהיו 4 רשיונות PLEG בVera הישנה).

דרך אגב - האם יש דרך להעביר את כל ההגדרות (Inputs, Conditions, Actions) בצורה אוטומטית או חצי-אוטומטית, או שיש להגדיר הכל ידנית?
(בהנחה שאפשר להוציא מהמערכת הקיימת לפני השדרוג איזה מידע שרוצים באיזה פורמט שרוצים: Status Report PDF, העתקה של הגדרות מהDevice Options וכו').

אני פשוט רוצה להבין מה כדאי לשמור.

BOBHAS כתב: 5. יש לי הרבה combination switches שהם מעולים כמפסקים לוגיים (ניתן לכתוב גם בפלג אבל זה הרבה יותר אלגנטי וקל לתחזוקה)
...
תוכל לתת דוגמה ללוגיקה שאתה מממש עם Combination Switch במקום עם PLEG, ומדוע לדעתך זה יותר אלגנטי?

BOBHAS כתב: 7. והדובדבן שמעל הקצפת זה השידורג האחרון שהוציאו ל7 ב 30.7 (7.10). אחרי שפחות או יותר זה היה יציב (ביטלתי פונקציות שקשורות לפינג עד שיפתר) מתוך טעות שדרגתי. סיוט מחדש - בגרסה זו שידרגו את התוכנה של zwave chip באופן שמשנה את כל בניית רשת הzwave. ביטלו את תהליך ה healing והוא אמור להתבצע אוטומטית בלילה. התוצאה היא שאחרי שני לילות הרבה הבקרים שהצלחתי בעזרת שימוש תכוף בגרסה 7.0.9 של repair של המערכת לכלול ולהגדיר - נעלמו! ואין לך דרך לתקן! כי המערכת הרי עושה זאת עצמאית!! סיוט. שנמכתי חזרה ל 7.09 דרך hard reset שקראתי שלפעמים האדג לא חוזר ממנו... (למזלי זה נחסך ממני) ועדיין לפעמים כל מני בקרים לא מגיבים וצריך להגדיר מחדש
8. נוסף על על זאת הממשק של 7 הוא סיוט בפני עצמו. יש אצלי כ130 פריטים זה הרבה דפים כי יש רק שנים או שלושה (בגודל 90%) ברוחב. הריפרש לוקח דקות - להגיע לתחתית אתה נתקע האמצע וצריך לחכות. כשאתה מתייאש אז שוב קומנד5 וחוזר חלילה. בחלק מהפריטים אתה לא רואה את הסטטוס בצורה טובה פועל או לא. כשאתה רוצה להגדיר את הבקר מחדש ולשלוח פקודות הגדרה אתה לא יכול לראות מה תאריך הקונפיגורציה האחרונה פשוט לא קיים - אתה לא יודע עם זה הוגדר או לא! וכשאתה צריך לעשות כל כל הרבה פעולות תיקון ש״ח המערכת זה סיוט על סיוט ושעות על שעות כשאתה לא מסוגל לעבוד עם הממשק הזה.
...
אני עם Vera Lite, ומדי פעם יש לי אתחולים.
מכיוון שאני ממשיך להרחיב את המערכת, שקלתי לשדרג לVera Edge, אבל נראה שזה באמת יהיה כאב ראש גדול, ולא בטוח שזה שווה את זה כרגע.

נשמע שהVera Edge וUI7 אכן לא מוכנים עדין למעבר אליהם.
BOBHAS כתב: בקיצור ממליץ לעשות גיבוי hard copy לכל בסיס הידע של המערכת הקיימת שלכם. ממליץ למי שיש מערכת עובדת פחות או יותר לא להתפתות לעבור ל7 עד עוד אולי שנה או שחו״ח יאלץ לעבור כפי שקרה לי. אני ממתין לוורה חדשה יותר חזקה שאמורה לצאת עוד השנה וכרגע לא ממשיך לנסות ולתקן מה שלא עובד על האדג עד שלא אעבור לפלטפורמה של ציוד יותר חזק ונראה גם מה יכתבו על השידרוגים הבאים של 7.
...
מהיכן המידע על Vera חדשה שאמורה לצאת?
איזה מידע נוסף יש עליה?

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@cafri
·
אני גם עם וורה לייט ואני לא חווה אתחולים (או שאני לא מרגיש אותם... :wink: )

הזמנתי EDGE ואחרי המעבר כנראה שאמכור את הלייט שברשותי.

אני עם UI7 בלייט כך שלא נראה לי שתהיה בעיה במעבר...

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

אני עם UI7 וורה לייט.
כל התריסים אצלי מופיעים כ0% או כ100% עד שאני מזיז אותם ואז אפשר לראות את המצב האמיתי שלהם.
זה קורה לי בכל אפליקציה (imperihome/authomation/vera mobile) וגם באתר...

האם גם אצלכם זה המצב?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

R-יק כתב:אני עם UI7 וורה לייט.
כל התריסים אצלי מופיעים כ0% או כ100% עד שאני מזיז אותם ואז אפשר לראות את המצב האמיתי שלהם.
זה קורה לי בכל אפליקציה (imperihome/authomation/vera mobile) וגם באתר...

האם גם אצלכם זה המצב?
...
אני עם UI5, אז אני לא יודע אם זו אותה הבעיה, אבל ניסית לשנות את הגדרות הPolling לאפס?

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@cafri
·
ראיתי את הפוסט הזה ושיניתי עכשיו.
אבל נראה לי שכדאי לאתחל את הוורה על מנת שההגדרה תכנס לתוקף, לא?

אם כן, יש דרך לאתחל את הוורה מרחוק?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

R-יק כתב:@cafri
אם כן, יש דרך לאתחל את הוורה מרחוק?
...
למיטב ידיעתי, לחיצה על הReload בפינה הימינית-עליונה (בUI5) מבצעת אתחול.
אני טועה?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

אולי:

* Setup
* Net & Wi-fi
* Reboot

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

cafri כתב:אולי:

* Setup
* Net & Wi-fi
* Reboot
...
·

צודק. זה מבצע אתחול :)

תודה

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@R-יק

הבעיה נפתרה?

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@cafri
·
לא :עצוב:

עדיין התריסים במצב 0% או 100% עד שאני משנה מצב דרך האתר או אפליקציה ואז אני מקבל עדכון על התריס הספציפי ששיניתי...

קצת מבעס...

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

cafri כתב:אולי:

* Setup
* Net & Wi-fi
* Reboot
...
ב-UI7 ה-reload ממוקם ב:
Settings
Zwave Settings
מעבר ללשונית advanced
ואז reload engine

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

morgi23 כתב:
...
...
ב-UI7 ה-reload ממוקם ב:
Settings
Zwave Settings
מעבר ללשונית advanced
ואז reload engine
...
·

אני לא יודע איזה engine הוא טוען מחדש...

יש גם:
Setting--> Net & Wi-fi --> Reboot
זה עושה אתחול לבקר עצמו

חזור אל “בית חכם ובקרה”