בקשת המלצה ל - UPS עבור NAS ביתי
- rm1
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1589
- הצטרף: מרץ 2013
לפי סרטוני UNBOXING הוא מכיל 2 כבלים מסוג קומקום זכר נקבה שמתחבר בצד אחד למחשב ובשני ל UPS
- alchemy
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 757
- הצטרף: אפריל 2016
עדכון, אחרי שקראתי בפורומים על Eaton, הבנתי שהוא עובד עם Synology.
קניתי Eaton 5E 850i Usb, עובד טוב אצלי על ה NAS, יש גם אפליקציה די בסיסית למחשב.
לא יכול להגיד האם המוצר עצמו טוב או לא, לפחות החברה רצינית.
קניתי Eaton 5E 850i Usb, עובד טוב אצלי על ה NAS, יש גם אפליקציה די בסיסית למחשב.
לא יכול להגיד האם המוצר עצמו טוב או לא, לפחות החברה רצינית.
- Amstel
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 539
- הצטרף: ינואר 2015
- שם מלא: in
מקפיץ שוב 
אם אני מחבר מערכת שצורכת 850W
לאל פסק במספק 400W לצורך העניין
מה קורה במקרה של הפסקת חשמל?
האם הסוללה תקרוס בגלל צריכת יתר?
או שהסוללה פשוט תספיק לחצי מהזמן שתוכנן לה..?
אצלי למשל אני מעוניין תוך 10-30 שניות מנפילת החשמל להוריד את הצריכה של המערכת.
איך זה יושפע בדיוק?
אשמח לתגובה.
אם אני מחבר מערכת שצורכת 850W
לאל פסק במספק 400W לצורך העניין
מה קורה במקרה של הפסקת חשמל?
האם הסוללה תקרוס בגלל צריכת יתר?
או שהסוללה פשוט תספיק לחצי מהזמן שתוכנן לה..?
אצלי למשל אני מעוניין תוך 10-30 שניות מנפילת החשמל להוריד את הצריכה של המערכת.
איך זה יושפע בדיוק?
אשמח לתגובה.
- rm1
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1589
- הצטרף: מרץ 2013
השאלה היא אם המערכת שלך צורכת בפועל 850W או על הנייר.
כי עם היא צורכת מעל 400W זה פשוט ישרוף לו את הפיוז ואו יתחמם מעוד וימיס משהוא בפנים.
כי עם היא צורכת מעל 400W זה פשוט ישרוף לו את הפיוז ואו יתחמם מעוד וימיס משהוא בפנים.
- Amstel
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 539
- הצטרף: ינואר 2015
- שם מלא: in
@rm1
·
כן בוא נגיד שהמערכת צורכת 800 וואט.
ובוא נגיד שעד חצי דקה מנפילת החשמל אני יכול להוריד את המערכת למצב idle עם צריכה מינימלית.
האם במצב כזה עדיף לקנות ups עם הספק גבוה מההספק הנצרך?
·
כן בוא נגיד שהמערכת צורכת 800 וואט.
ובוא נגיד שעד חצי דקה מנפילת החשמל אני יכול להוריד את המערכת למצב idle עם צריכה מינימלית.
האם במצב כזה עדיף לקנות ups עם הספק גבוה מההספק הנצרך?
- alchemy
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 757
- הצטרף: אפריל 2016
ההספק של UPS זאת יכולת שלו לייצר את המתח X הזרם כאשר הוא עובד על הסוללה.
אם המערכת תצרוך אפילו לכמה שניות יותר הספק ממה שה UPS יכול לתת, משהו "רע" יקרה.
מה אתה מחבר ל- UPS ?
אם המערכת תצרוך אפילו לכמה שניות יותר הספק ממה שה UPS יכול לתת, משהו "רע" יקרה.
מה אתה מחבר ל- UPS ?
- oferlap
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 366
- הצטרף: אוגוסט 2009
·Amstel כתב: אם אני מחבר מערכת שצורכת 850W
לאל פסק במספק 400W לצורך העניין
מה קורה במקרה של הפסקת חשמל?
האם הסוללה תקרוס בגלל צריכת יתר?
או שהסוללה פשוט תספיק לחצי מהזמן שתוכנן לה..?...
לא זה ולא זה. ההגנה של המכשיר מפני עומס יתר תיכנס מייד לפעולה והוא פשוט יכבה, ולא יבצע את התפקיד שהוא נועד לו. אי אפשר להעמיס אל פסק מעל העומס המקסימלי שנועד לו, ורצוי מאד להשאיר מרווח ביטחון משמעותי, כי הסוללה לא נשארת לנצח במיטבה. אחרי כמה מחזורי פעולה הקיבול שלה יורד ואתה כבר בסיכון לירידת מתח מהירה מדי שלה בעומסים גבוהים, מה שיכניס לפעולה את ההגנה של המכשיר מפני מתח סוללה נמוך, ושוב הוא יכבה ולא יבצע את העבודה שלשמה הוא שם מלכתחילה.
- Amstel
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 539
- הצטרף: ינואר 2015
- שם מלא: in
@alchemy
·
מחשב שכורה מטבעות mining
לא בטוח שזה יגיע ל850 וואט,
אבל השאלה היא במידה והצריכה גבוהה מההספק של הסוללה.
אפילו לחצי דקה
מחובר גם מודם וסוויץ
·
מחשב שכורה מטבעות mining
לא בטוח שזה יגיע ל850 וואט,
אבל השאלה היא במידה והצריכה גבוהה מההספק של הסוללה.
אפילו לחצי דקה
מחובר גם מודם וסוויץ
- Amstel
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 539
- הצטרף: ינואר 2015
- שם מלא: in
שורה תחתונה,
האל פסק יוכל להתמודד 10-30 שניות עם ההספק הגבוה או לא? לא מדובר על דקות.
האל פסק יוכל להתמודד 10-30 שניות עם ההספק הגבוה או לא? לא מדובר על דקות.
- oferlap
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 366
- הצטרף: אוגוסט 2009
·Amstel כתב:מחשב שכורה מטבעות mining
לא בטוח שזה יגיע ל850 וואט
מחובר גם מודם וסוויץ...
תחנות עבודה סטנדרטיות לא עוברות בד"כ את ה-150 וואט, תלוי כמובן אכמה ציוד יש לך בתוך המארז ומאיזה סוג, ואם אתה מחבר גם את המוניטור או לא. ההספקים התיאורטיים של ספקי כוח נועדו ליצור מרווח ביטחון שיבטיח פעולה חלקה לאורך שנים עם ציוד תובעני. מודם וסוויץ' פשוטים לא אמורים לצרוך יותר מ-20-30 וואט כל אחד בהגזמה (ציוד מקצועי יכול בקלות לצרוך 70 וואט ויותר).
בכל מקרה מנסיוני בעבר עם אל פסקים ביתיים פשוטים, הם לא בדיוק שומרים על אמינות לאורך שנים. הסוללה היא עופרת חומצה אטומה וככזו אי אפשר לעשות לה de sulfation כמו שמכשירים גדולים עושים למצברי עופרת חומצה פתוחים, מה שאומר שהיכולות שלה יורדות משמעותית לאחר מספר לא מאד גדול של התרוקנויות, אבל גם שהייה ממושכת בסטנד ביי ללא שימוש גומרת עליה כמעט באותה מידה. גם האלקטרוניקה של המכשירים האלה היא לא מהאיכותיות ובאיזשהו שלב המטען הפנימי מפסיק לטעון.
אישית פתרתי את הבעיה ברמת מערכת החשמל בדירה, כל הציוד הרלוונטי מגובה ע"י אל פסק רציני, 3 קילוואט 24 וולט עם 8 מצברים גדולים שביחד מגיעים לקיבולת 500 אמפר שעה. על הדרך המערכת מגבה גם את כל התאורה בדירה, ואת המקרר.
גם הציוד הזה דורש תחזוקה מינימלית מדי כמה חודשים, בעיקר מילוי מים מזוקקים במצברים. וכמובן שדרוש מקום מתאים למצברים, הם לא אינטגרליים בתוך המכשיר. אני מדבר על משהו כזה:
https://www.sollan.co.il/catPageSub.asp?CategoryID=802
- oferlap
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 366
- הצטרף: אוגוסט 2009
·שום סיכוי שבכלל ינסה להתמודד. כמו שאמרתי, כל הספק שמתקרב לגבול העליון של המכשיר גורם לכיבוי מיידי של המתח.Amstel כתב:שורה תחתונה,
האל פסק יוכל להתמודד 10-30 שניות עם ההספק הגבוה או לא? לא מדובר על דקות....