מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #41 

@Grappa
·
אפרט את הבעיה
הקובינו מקבל מתח ל +ו - ומשדר לי טמפ לוורה (עד כאן תקין).

הקונטקטור (ניתוק כפול) מקבל כניסה מהבית ויוצא לדוד.

לקפיץ קונטקטור(שסוגר מעגל) מקבל 0 קבוע ו + מגיע מהקובינו.

ניסיתי את כל היציאות של הקובינו בהגדרת auto בוורה כשהטמפרטורה הרצויה גבוהה מהקיים.

חייב לציין כי כשאני נוגע במחברי קובינו הריקים יש זרם, כשמחבר מחובר לקונטקטור אין באותה יציאה זרם.

2 אפשרויות לדעתי (האירו את עיניי)
או שלא הגדרתי טוב את הקובינו בוורה אשמח להסבר.
או שהחיבור שלי לא תקין

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #42 

@ariktsa
·
האם אתה משתמש במודול ממסר או במודול תרמוסטט ZMNHID?
כאתה מציין שהמודול מקבל + ו - אתה מתכוןן לפאזה ואפס של רשת החשמל?

למה אתה מתכוון "במחברי קובינו הריקים" לכל מחבר יש אות מיצגת כמו I1 , I2, Q , N ,L אתה יכול לפרט

ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #43 

@Grappa
·
משתמש במודול qubino flush on/off termostat

החיבור הוא פאזה ואפס לקובינו היכן שמוגדר.

ניסיתי לחבר לכל אחת מהיציאות בנפרד (q 1 2 3 )

כל היציאות כשהן לא מחוברות כחומר פנויות נותנות זרם.

ניסיתי גם לתת אפס ל q לפי תרשים של קובינו ולהוציא פאזה מיציאה l1

עדיין לא עובד

ahiel
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1305
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 109 פעמים

שליחה #44 

@ariktsa
·הכי עדיף שתצייר תרשים של כל החיבורים...

ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #45 

@ariktsa
·

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #46 

@ariktsa
·
שים לב לתמונה המצורפת.
מיקום הקונטקטור מסומן במעגל אדום.
קרא טוב את ההוראות כאן כולל הגדרות פרמטרים
http://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #47 

ניסיתי גם חיבורים אחרים
כגון Q לפאזה של המגען והאפס של המגען קיבל 0 מהבית.
השקעתי בציור.
 השקעתי בציור.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #48 

ariktsa כתב:ניסיתי גם חיבורים אחרים
כגון Q לפאזה של המגען והאפס של המגען קיבל 0 מהבית.
...
·
זה מעגל חשמלי ואי אפשר לחבר אותו הפוך או לחבר כניסה ליציאה! אף חיבור אחר לא יעבוד ויש מצב שאולי המודול ניזוק.
יש רק דרך חיבור אחת לפי השירטוט שצירפתי.
תשקיע זמן תוריד את ה PDF של המוצר וקרא את ההנחיות.
באם אתה לא מבין מה נכתב שם ממליץ לך לפנות לחשמלאי שמבין בזה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ahiel
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1305
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 109 פעמים

שליחה #49 

בהנחה שלא חיברת פאזה ל-0 אז הטעות היא שבמגען החלק התחתון צריך להיות מחובר ל-0 של הבית ולא לרכיב...

הטכנאיקרמר
עובד כבלים/לויין
עובד כבלים/לויין
תגובות: 1283
הצטרף: דצמבר 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 27 פעמים

שליחה #50 

בדוד חשמל . יש טרמוסטט . שמכבה את הדוד בחום 60 מעלות . משאירים את הדוד דלוק . הטרמוסטת עושה את הכיבוי כאשר המים 60 מעלות
הייתר זה זריכת כסף סתם . להשקיע כמה מאות שקלים . על מנת לסוך אולי 10 ש"ח בחודש בקושי אולי
רק הטכנאי קרמר

ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #51 

@הטכנאיקרמר
·אין פה כל מטרה של חסכון כסף מבחינתי.
אלא תזמון כלומר אני יודע מה הטמפ ולכן יודע אם יכול להיכנס או לא ומתי
במיוחד אחרי שהילדים חוגגים ואומרים שנשארו מים

הטכנאיקרמר
עובד כבלים/לויין
עובד כבלים/לויין
תגובות: 1283
הצטרף: דצמבר 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 27 פעמים

שליחה #52 

וכול הסמתוך הזו . לדעת אם המים חמים אחרי שהילדים התרחצו . אחרי שילדים התרחצו. מחקים 20 דקות. והמים חמים בחזרה
לא חייבים מיד לכנס למיקלחת . אחרי שמישהוא התרחץ
חוץ מיזה הילדים התרחצו עם מים חמים. ולא קרים. אז הם יצאו כאשר המים חמים נכון? ומחכים עוד מעט . והמים חמים לרחצה
רק הטכנאי קרמר

9xcalibur9
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1639
הצטרף: מאי 2007
נתן תודות: 16 פעמים
קיבל תודות: 110 פעמים

שליחה #53 

שאלת הדיוט,
כל תרמוסטט בדודים בימינו בהכרח שולח חזרה לבית את הטמפרטורה של המים?
אצלי בסך הכל יש טיימר עם שעון-עצר. כשהוא מגיע ל-0 הדוד מפסיק לקבל חשמל ושלום על ישראל.
איך אני יודע אם יש לי איך לקרוא את הטמפרטורה של המים או לא?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #54 

9xcalibur9 כתב:שאלת הדיוט,
כל תרמוסטט בדודים בימינו בהכרח שולח חזרה לבית את הטמפרטורה של המים?
אצלי בסך הכל יש טיימר עם שעון-עצר. כשהוא מגיע ל-0 הדוד מפסיק לקבל חשמל ושלום על ישראל.
איך אני יודע אם יש לי איך לקרוא את הטמפרטורה של המים או לא?
...
·
רוב הטרמוסטטים בדודים הם "טיפשים" מדובר במתג טרמו/מיכני שמפסיק את פעולות גוף החימום בטמפרטורה מסוימת וקבועה.
אין לי יכולת לחוש בטמפרטורת שונות מטמפרטורת היעד שהוגדרה ביצור וכמובן לא לדווח אחורה מהי הטמפרטורה.

לצורך חיווי של טמפרטורת המים יש צורך בחישן טמפרטורה שיותקן בדוד, אם אני זוכר נכון יש כאן בפורום תיאור כולל תמונות.

ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #55 

חוזר עם שאלות
אחרי שבועיים של הזנחה
מודול קובינו עם טמפ מחובר למגען משם לדוד.
הקובינו משדר טמפ וגם סוגר מעגל למגען.
אבל הכל תמיד עובד, כלומר פקודות מהוורה לקובינו לא מתורגמות להפסק/הפעל של הקובינו.
מי יכול לסייע בהגדרת הקובינו בוורה?

Koyaya
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 12
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #56 

הצלחתי למתג אפס ופאזה בעזרת שימוש ב2 מכשירי שלי באופן שלא מצריך מגען ולא מצריך השחלה של חוטים נוספים מלוח החשמל
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/

המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק

כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)

הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.

בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",

בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,

אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות

תהנו!

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 419
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 18 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

שליחה #57 

Koyaya כתב:הצלחתי למתג אפס ופאזה בעזרת שימוש ב2 מכשירי שלי באופן שלא מצריך מגען ולא מצריך השחלה של חוטים נוספים מלוח החשמל
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/

המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק

כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)

הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.

בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",

בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,

אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות

תהנו!
...
·
מחשבה: אפשר להשתמש ב- output של השלי הראשון גם בתור כניסת המיתוג של השלי השני? אולי אפשר לוותר על החוקים ככה?

Koyaya
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 12
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #58 

רעיון טוב, בהחלט אפשר לחבר את רגל הO של השלי העליון לא רק לנורית החיווי ולחום שהולך לדוד, אלא גם לקלט ה SW של השלי התחתון
וזה יחסוך את הגדרת החוקים בשלי העליון

למי שלא עושה את זה: חשוב לשים לב, שהחוקים מחייבים שלשלי התחתון תהיה כתובת IP קבועה, או מוגדרת בו כסטאטית, או מוגדרת בראוטר כהקצאה קבועה של DHCP
בלי זה בהפסקת חשמל, הכתובות יכולות לצאת שונות

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #59 

@Koyaya

כן, ההצעה של @hsafra גם תגרום לזה לעבוד באופן מידי, במקום להסתמך על הפעלה לוגית.
מצד שני, ה-Shelly השני מהווה הלכה למעשה מגען טיפש...
חוץ מזה, יש כאן עניין של עומסים. אתה בטוח שה-Shelly תומך ב-16A, אפילו בקונפיגורציה הזו? הכי בטוח זה לחבר את ה-Shelly למגען כפול תומך 16A, כך שאין עומס על המודול.

Koyaya
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 12
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #60 

@dr0r
הוא תומך ב16A ו3KW
ככה שאין בעיה לשימוש עם דוד רגיל שצורך פחות מזה
שימו לב שבכוונה צירפתי את דף המוצר, רשום במה הוא תומך..
השלי השני הוא אכן מגען טיפש, מקבל זרם בSW
מחבר את הN, לא מקבל, אז לא מחבר
אין כמעט הבדל במחיר בין מגען לבין זה
ושלי כבר היה לי בבית
מה גם שהוא מתאים טוב לתוך קופסת גיוויס ולא בולט בצורה מכוערת

שלח תגובה