שלום
ברצוני לשאול האם מומלץ לחבר אל פסק למקרן על מנת למנוע נזק אשר עלול להיגרם למנורה כתוצאה מהפסקות חשמל והפרעות מתח
ואם כן, איזה אל פסק מומלץ (אמרו לי שבשביל מקרן אני זקוק לאל פסק עם גל סינוס - אני לא מבין גדול בחשמל לכן אני לא יודע האם המידע שקיבלתי נכון)
תודה,
אורן
ברצוני לשאול האם מומלץ לחבר אל פסק למקרן על מנת למנוע נזק אשר עלול להיגרם למנורה כתוצאה מהפסקות חשמל והפרעות מתח
ואם כן, איזה אל פסק מומלץ (אמרו לי שבשביל מקרן אני זקוק לאל פסק עם גל סינוס - אני לא מבין גדול בחשמל לכן אני לא יודע האם המידע שקיבלתי נכון)
תודה,
אורן
- MartinHSabag
-
- מנהל

- תגובות: 59344
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: מרטין סבג
- מיקום: כפר-סבא
נושא הגל סינוס מול הגל הריבועי שיש למרבית האל-פסק הוא בעיקר כדי למנוע הפרעות (בתמונה או בקול) ולעיתים זה גם עלול לגרום למכשיר לא לעבוד כראוי.
לדעתי מה שאתה צריך זה דווקא מן ממסר פחת כזה כמו שיש למזגנים, כלומר, אם המתח נופל או יש הפסקת חשמל, אז הממסר מתנתק ואתה חייב להפעיל אותו ידנית חזרה (זה כדי למנוע הדלקה פתאומית או הלוך וחזור כשהחשמל חוזר).
צריך לזכור שהבעיה היא כיבוי והדלקה תכופים ולא הכיבוי הפתאומי ששקול לכיבוי המתג (מלבד הקירור שממשיך אך לא ממש חובה בכל המקרנים וגם לא ייקרה כלום אם זה פעם ב....).
צריך לזכור שלפחוחת בכל המקרנים שאני ראיתי, כיבוי פתאומי (נגיד ניתוק מהחשמל) מכניס אותו למצב STANDBY עם שוב המתח ולכן, אני לא רואה פה בעיה אמיתית.
לעומת זאת, SURGE PROTECTOR זה יותר חשוב (ברקים וכו').
לדעתי מה שאתה צריך זה דווקא מן ממסר פחת כזה כמו שיש למזגנים, כלומר, אם המתח נופל או יש הפסקת חשמל, אז הממסר מתנתק ואתה חייב להפעיל אותו ידנית חזרה (זה כדי למנוע הדלקה פתאומית או הלוך וחזור כשהחשמל חוזר).
צריך לזכור שהבעיה היא כיבוי והדלקה תכופים ולא הכיבוי הפתאומי ששקול לכיבוי המתג (מלבד הקירור שממשיך אך לא ממש חובה בכל המקרנים וגם לא ייקרה כלום אם זה פעם ב....).
צריך לזכור שלפחוחת בכל המקרנים שאני ראיתי, כיבוי פתאומי (נגיד ניתוק מהחשמל) מכניס אותו למצב STANDBY עם שוב המתח ולכן, אני לא רואה פה בעיה אמיתית.
לעומת זאת, SURGE PROTECTOR זה יותר חשוב (ברקים וכו').
- כרמי
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1150
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: כרמי
מרטין המנגנון שאתה מתאר - לא ניתן לרכישה (בכל אופן אני לא מצאתי)
יש מנגנוננים שמפסיקים את המטח החשמלי לפרק זמן ולאחר מכן מחזרים אותו - (כאמור לא מצאתי כזה שמופעל ידנית)
היות ורציתי כזה (ידני) חשמלי הכין לי אחד במיוחד - פשוט אני לא רוצה שהזרם יחזור לרכיבים שאולי נשארו במצב דלוק.
אבל רוב הרכיבים שאני מכיר (ובעצם מהשדרוג האחרון שלי - גם שלי) ממסר שמחדש את הזרם לאחר פרק זמן מסויים זה בסדר היות והם חוזרים למצב OFF (פרט למקרר שחייב להמשיך לפעול
)
יש מנגנוננים שמפסיקים את המטח החשמלי לפרק זמן ולאחר מכן מחזרים אותו - (כאמור לא מצאתי כזה שמופעל ידנית)
היות ורציתי כזה (ידני) חשמלי הכין לי אחד במיוחד - פשוט אני לא רוצה שהזרם יחזור לרכיבים שאולי נשארו במצב דלוק.
אבל רוב הרכיבים שאני מכיר (ובעצם מהשדרוג האחרון שלי - גם שלי) ממסר שמחדש את הזרם לאחר פרק זמן מסויים זה בסדר היות והם חוזרים למצב OFF (פרט למקרר שחייב להמשיך לפעול
החיים זה מה שקורה לנו,
שאנחנו עסוקים בתכנון דברים אחרים.
שאנחנו עסוקים בתכנון דברים אחרים.
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78990
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
הבעיה הכי גדולה עם מקרנים והפסקות חשמל זה מה שזה עושה למנורה. הפסקה מהירה של קירור לנורה יכול לגרום לה להתפוצץ ובוודאי שגורם לחייה להתקצר משמעותית.
במקרנים דיגיטליים אני לא מכיר בעיה של "גל סינוס מול ריבועי" ולדעתי לא צריך להיות בעיה לחבר למקרן UPS.
זה כמובן לא תשובה שמתאימה לכל סוג מסך ולכל טכנולוגיה. למשל במסכים דקים אין בעיה כזו, ושם עדיף מגן ברקים רגיל.
אותו כנ"ל גם במערכות אודיו (שם UPS אקטיבי יכול רק לגרום נזק לסאונד).
במקרנים דיגיטליים אני לא מכיר בעיה של "גל סינוס מול ריבועי" ולדעתי לא צריך להיות בעיה לחבר למקרן UPS.
זה כמובן לא תשובה שמתאימה לכל סוג מסך ולכל טכנולוגיה. למשל במסכים דקים אין בעיה כזו, ושם עדיף מגן ברקים רגיל.
אותו כנ"ל גם במערכות אודיו (שם UPS אקטיבי יכול רק לגרום נזק לסאונד).
- israeli2k
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 825
- הצטרף: ינואר 2006
- מיקום: תל אביב
לי יש UPS פשוט שמחובר למקרן ונראה לי שהוא הוכיח את משקלו בזהב. אין לי כמעט ספק שללא ה UPS הנורה כבר הייתה הולכת לעולמה עקב ריבוי הפסקות החשמל שה UPS ספג עד כה.
-
orena
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 660
- הצטרף: מרץ 2006
עופר,
המקרן שעליו אני מעוניין להגן הוא מקרן DLP של Sim2 (מקרן 1080P חדש)
אני מבין מתשובתך שאני יכול לקחת UPS רגיל ללא גל סינוס ?
ה-UPS אמור להחזיק בנוסף למקרן גם מחשב HTPC חזק (ספק כח 650W)
המליצו לי לקחת לפחות אל פסק של 2KVA = 2000W (אמרו לי שזה 2000W "ברוטו" ובפועל ההספק שלו הוא 1200W)
המקרן שעליו אני מעוניין להגן הוא מקרן DLP של Sim2 (מקרן 1080P חדש)
אני מבין מתשובתך שאני יכול לקחת UPS רגיל ללא גל סינוס ?
ה-UPS אמור להחזיק בנוסף למקרן גם מחשב HTPC חזק (ספק כח 650W)
המליצו לי לקחת לפחות אל פסק של 2KVA = 2000W (אמרו לי שזה 2000W "ברוטו" ובפועל ההספק שלו הוא 1200W)
- nec_000
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 475
- הצטרף: ינואר 2005
orena,
למען הסר כל צל של ספק,
שלח mail ליצרן המקרן ובקש תשובה ממנו.
אין טוב מזה.
בהצלחה
למען הסר כל צל של ספק,
שלח mail ליצרן המקרן ובקש תשובה ממנו.
אין טוב מזה.
בהצלחה
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78990
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
orena,
לדעתי כן.
לגבי גודל, שווה לחשוב על שני UPS. לפי הספק שלך, נראה לי שה-UPS של 2KW יתאים למחשב. 1KW יתאים למקרן.
קח בחשבון שהחיים של UPS קצרים למדי (לא יותר משנתיים), כך שתרכוש כאלה שיש להם אחריות ארוכה וכזו שכוללת את הבטריה.
לדעתי כן.
לגבי גודל, שווה לחשוב על שני UPS. לפי הספק שלך, נראה לי שה-UPS של 2KW יתאים למחשב. 1KW יתאים למקרן.
קח בחשבון שהחיים של UPS קצרים למדי (לא יותר משנתיים), כך שתרכוש כאלה שיש להם אחריות ארוכה וכזו שכוללת את הבטריה.
- israeli2k
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 825
- הצטרף: ינואר 2006
- מיקום: תל אביב
עזוב אותך UPS - שלח תמונות של המקרן כשיהיה מוכן. זה מקרן מקרן!
- djeyal
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 33
- הצטרף: יולי 2006
שלום לכולם
ברשותי מקרן BENQ MP720P שהצריכה שלו במקסימום 305W ,ברצוני להגן על הנורה כמו שנאמר כאן קירור וכו' ,חיברתי אליו UPS של LINE INTERACTIVE ADVICE PRD650 , ההספק של ה- UPS לפי היצרן הוא 600VA /360W . ה-UPS קורס מייד! ללא שום גיבוי מדוע ?
דיברתי עם התמיכה של ADVICE והם אמרו לי שלמכשיר שהצריכה שלו בסביבות ה- 300W~ אני צריך UPS של 1200VA/750W, מישהו יכול להגיד לי מדוע ? ואיך החישוב מתבצע ? ומה מומלץ.
כששאלתי אותם מדוע הם מצהירים על 360W ,נאמר לי כי זה הספק מקסימלי ולא לעבודה רגילה, לא הבנתי אבל לא חשוב....ושאני צריך אל פסק עם 2 מצברים ...... אני לא מבין הספק ב-WATT הוא לא זהה בכל מדידה ? מדוע זה שונה ?
אני מפחד שהם סאתם מנסים לסבן אותי ולדחוף לי UPS סתאם גדול ויקר.
איך אני מגיע לחישוב מדוייק.
תודה
אייל
ברשותי מקרן BENQ MP720P שהצריכה שלו במקסימום 305W ,ברצוני להגן על הנורה כמו שנאמר כאן קירור וכו' ,חיברתי אליו UPS של LINE INTERACTIVE ADVICE PRD650 , ההספק של ה- UPS לפי היצרן הוא 600VA /360W . ה-UPS קורס מייד! ללא שום גיבוי מדוע ?
דיברתי עם התמיכה של ADVICE והם אמרו לי שלמכשיר שהצריכה שלו בסביבות ה- 300W~ אני צריך UPS של 1200VA/750W, מישהו יכול להגיד לי מדוע ? ואיך החישוב מתבצע ? ומה מומלץ.
כששאלתי אותם מדוע הם מצהירים על 360W ,נאמר לי כי זה הספק מקסימלי ולא לעבודה רגילה, לא הבנתי אבל לא חשוב....ושאני צריך אל פסק עם 2 מצברים ...... אני לא מבין הספק ב-WATT הוא לא זהה בכל מדידה ? מדוע זה שונה ?
אני מפחד שהם סאתם מנסים לסבן אותי ולדחוף לי UPS סתאם גדול ויקר.
איך אני מגיע לחישוב מדוייק.
תודה
אייל
- Lior_M
-
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8146
- הצטרף: מרץ 2006
- מיקום: נס-ציונה
דווקא יש המון מוצרים ( אני לא יודע אם יש בפנים ממסר פחת ) אבל בוודאות יש להם השהיה של כמה דקות כאשר החשמל חוזר.כרמי כתב:מרטין המנגנון שאתה מתאר - לא ניתן לרכישה (בכל אופן אני לא מצאתי)
יש מנגנוננים שמפסיקים את המטח החשמלי לפרק זמן ולאחר מכן מחזרים אותו - (כאמור לא מצאתי כזה שמופעל ידנית)
היות ורציתי כזה (ידני) חשמלי הכין לי אחד במיוחד - פשוט אני לא רוצה שהזרם יחזור לרכיבים שאולי נשארו במצב דלוק.
אבל רוב הרכיבים שאני מכיר (ובעצם מהשדרוג האחרון שלי - גם שלי) ממסר שמחדש את הזרם לאחר פרק זמן מסויים זה בסדר היות והם חוזרים למצב OFF (פרט למקרר שחייב להמשיך לפעול)
...
יש לי שניים כאלה בבית. כל אחד מהם בעל השהיה באורך שונה.
ליאור
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי
הקולנוע שלי
- MarioMan
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 3539
- הצטרף: מאי 2005
- שם מלא: יונתן פת-יה
- מיקום: תל-אביב
מצטרף לשאלות.
יש לי מקרן Optoma HD81, במה עלי להצטייד על מנת להגן על המקרן ?
UPS ? המכשיר ההוא של Belkin ?
תודה מראש.
יש לי מקרן Optoma HD81, במה עלי להצטייד על מנת להגן על המקרן ?
UPS ? המכשיר ההוא של Belkin ?
תודה מראש.
Vermoze - Innovative Technology Solutions Ltd.
- noam23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1373
- הצטרף: מאי 2006
במידה וה UPS משותף גם למקרן וגם למחשב, ונמצא 10 מטר מהמקרן, האם יש בעיה להשתמש בכבל חשמל של 10 מטרים, שיחבר את המקרן ל UPS ?. ככל שהכבל חשמל ארוך יותר, ההתנגדות גדולה יותר, אז האם עלולה להווצר בעיה ?
- djeyal
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 33
- הצטרף: יולי 2006
הלו מישהו
? משהו 
מרטין / עופר הייתי שמח לשמוע ממכם בנושא?
האם נכון לחלק את ההספק WATT ב- 0.6 ואז לקבל את התוצאה ב-VA ולקחת עוד מקדם של 25% ?
או שצריך עוד משהוא ?
תודה
אייל.
מרטין / עופר הייתי שמח לשמוע ממכם בנושא?
האם נכון לחלק את ההספק WATT ב- 0.6 ואז לקבל את התוצאה ב-VA ולקחת עוד מקדם של 25% ?
או שצריך עוד משהוא ?
תודה
אייל.
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78990
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
גם לי אין מושג...
האמת שעם כזה הספק של מקרן, גם אני הייתי הולך על 1000KVA.
האמת שעם כזה הספק של מקרן, גם אני הייתי הולך על 1000KVA.
- djeyal
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 33
- הצטרף: יולי 2006
oferlaor כתב:גם לי אין מושג...
האמת שעם כזה הספק של מקרן, גם אני הייתי הולך על 1000KVA....
עופר היתכוונת ל- 1000VA לא 1000KVA נכון ?
באתר של ADVICE הם מראים חישוב כמו שהזכרתי, אתם יכולים לראות בלינק הזה:
http://www.advice.co.il/Opage.aspx?pageID=300
תודה
אייל.
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78990
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
- noam23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1373
- הצטרף: מאי 2006
מה לגבי אורך חוט החשמל המחבר את המקרן ל UPS. יש הגבלה כלשהי ?