@niko
·
לעבודות בחשמל יש השלכות בטיחותיות לטווח ארוך ולא רק בזמן ההתקנה.
ההסברים בלינקים די פשוטים
את ערכי הפרמטרים עבור מודול התריס אפשר למצא בליק:
https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/
למטה בקטע שנקרא: Advanced parameters
לדוגמא (יש ללחוץ על
< כדי לראות את הפרטים):
[left]
20. Switch type
This parameter defines as what type the device should treat the switch connected to the S1 and S2 terminals.
This parameter is not relevant in gate operating modes (parameter 151 set to 3 or 4). In this case switch always works as a momentary and has to be connected to S1 terminal.
Available settings:
0 – momentary switches
1 – toggle switches
2 – single, momentary switch (the switch should be connected to S1 terminal)
Default setting: 2
Parameter size: 1 [byte][/left]
כדי להגדיר פרמטר חדש יש ללחוץ על
Add configuration settings ולאחר כשניה ייפתח חלון פרמטר חדש וריק.
- בחלון Variable אתה מזין את מספר הפרמטר במקרה הזה הוא 20 (Switch type)
- בחלון Data Size אתה מזין את גודל המילה (Parameter size) בהתאם למה שמופיע בהסבר על הפרמטר, במקרה הזה הערך הוא 1 ומה שצריך להופיע הוא:
1 byte dec.
- בחלון Desired Value אתה מזין את הערך הרצוי שבמקרה זה הוא 2
לחץ על
Save Cahnges חכה לאתחול, לאחר האיתחול טען את הדף מחדש ותראה את הערך החדש מופיע תחת Current Velue
בהצלחה