חשמל בדירה + בעיות עם רסיברים
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
חושבים מה ניתן לעשות בדירה של חברים
הבעיות להלן:
1) כשמדליקים אור במסדרון תמונה\סאונד בסלון מספיקים לרגע ואחרי שניה הכל חוזר לעבוד.
2) כשמדחס במקרר נדלק תמונה בTV בחדר שינה נעלמת (מסך שחור) ולא חוזרת עד שמדליקים ומכבים את הרסיבר.(הסאונד נשאר)
הבעיות להלן:
1) כשמדליקים אור במסדרון תמונה\סאונד בסלון מספיקים לרגע ואחרי שניה הכל חוזר לעבוד.
2) כשמדחס במקרר נדלק תמונה בTV בחדר שינה נעלמת (מסך שחור) ולא חוזרת עד שמדליקים ומכבים את הרסיבר.(הסאונד נשאר)
- עופרפולק
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 7421
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: נתניה
יש לי הפתעה בשבילך גם אצלי שמדליקים אור במטבח נפסק הקול ברמקולים עד שנדלק האור כי זה על אותו קו חשמל. מה עושים ? אולי צריך לעלות את האמפר בלוח.
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
- movieman
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5014
- הצטרף: אוגוסט 2011
כנראה שכולם נמצאים על אותו מפסק חצי אוטומאט .
לרסיבר ישנה הגנה מפני קפיצת/נפילת זרם/מתח לכן זה קורה לך .
הפתרון היחיד הוא לסלול קו מתח נפרד לרסיבר (אצלי זה קורה כשאני פותח את התריס החשמלי בסלון - התמונה במקרן נעלמת כביכול ל-20 שניות וחוזרת
לרסיבר ישנה הגנה מפני קפיצת/נפילת זרם/מתח לכן זה קורה לך .
הפתרון היחיד הוא לסלול קו מתח נפרד לרסיבר (אצלי זה קורה כשאני פותח את התריס החשמלי בסלון - התמונה במקרן נעלמת כביכול ל-20 שניות וחוזרת
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
הם משכירים דירה, מה לגבי פתרון נקודתי ? מייצב מתח לכל רסיבר? משהו אחר?
- עופרפולק
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 7421
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: נתניה
20 שניות ? זה הרבה
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
מה לגבי פתרון נקודתי?
נ.ב. נא להימנע מדיונים אחרים - תודה
נ.ב. נא להימנע מדיונים אחרים - תודה
- movieman
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5014
- הצטרף: אוגוסט 2011
·עופרפולק כתב:20 שניות ? זה הרבה...
אולי 7-10 שניות (לא ממש ספרתי) .
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
עכדון קטן - בדקנו עם רסיבר שלישי שנמצא בחדר אחר.
ואללה לא מזיז לו כלום - כנראה YAMAHA פחות רגישים
ואללה לא מזיז לו כלום - כנראה YAMAHA פחות רגישים
- Dbso
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 399
- הצטרף: נובמבר 2014
אפשרי להעביר כבל מאריך ממקום אחר, כמובן לבדוק שהשקע לא קופץ כמו השקע בסלון,
אני לא מכיר פיתרון לזה חוץ מקו חדש.
אני לא מכיר פיתרון לזה חוץ מקו חדש.
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
מה עם משהו כזה?Dbso כתב:אפשרי להעביר כבל מאריך ממקום אחר, כמובן לבדוק שהשקע לא קופץ כמו השקע בסלון,
אני לא מכיר פיתרון לזה חוץ מקו חדש....
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c- ... erby=price
- istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17956
- הצטרף: יולי 2008
תזמין חשמלאי שיפריד את המעגלי חשמל הכוונה שהמקרר וכו.. לא ישבו על אותו מעגל של הרסיבר.
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
·כמו שרשמתי מעלה , לא אצלי בבית, וחברים משכירים - אז לעשות שינויים לא בדיוק פתרון.istarmini כתב:תזמין חשמלאי שיפריד את המעגלי חשמל הכוונה שהמקרר וכו.. לא ישבו על אותו מעגל של הרסיבר....
בנתיים החליפו בין YAMAHA לPIONEER בין 2 חדרי שינה
נשאר רק סלון - אז או לקנות משהו שיפתור את הבעיה או להחליף גם בYAMAHA
השאלה כרגע היא האם המייצבי מתח שמוכרים יכולים לעזור (סליחה לא התחום שלי - לא ככ מבין מה באמת הם מייצבים)
תודה בכל מקרה
- Dbso
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 399
- הצטרף: נובמבר 2014
@alcd
דווקא חשבתי על זה, שאלתי כמה חשמלאים שלא נתנו לי תשובה חד משמעית, שווה לנסות, פשוט אין לי בהישג יד.
דווקא חשבתי על זה, שאלתי כמה חשמלאים שלא נתנו לי תשובה חד משמעית, שווה לנסות, פשוט אין לי בהישג יד.
- עופרפולק
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 7421
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: נתניה
נראה פיתרון נורמלי ולא יקר שווה לקנות ולנסות .
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
- gremlinx
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 176
- הצטרף: דצמבר 2005
- מיקום: מרכז הארץ
תנסה לבודד את הבעיה:
- האם זה קורה גם במגבר כשהוא מנותק מהכל ומחובר רק לחשמל ולטלוויזיה
- האם זה קורה כשיס/הוט/חיבור אחר HDMI עובד
אני חוויתי בעיה דומה שנפתרה כמעט לגמרי בעזרת hdmi surge protector יחסית פשוט - בסגנון של זה http://www.ebay.co.uk/itm/like/13152914 ... ue&ff13=80
ניסיתי גם UPS איכותי אבל זה לא עזר, מקריאה הבנתי שכנראה זה מהיס/הוט וה HDMI שלהם.
- האם זה קורה גם במגבר כשהוא מנותק מהכל ומחובר רק לחשמל ולטלוויזיה
- האם זה קורה כשיס/הוט/חיבור אחר HDMI עובד
אני חוויתי בעיה דומה שנפתרה כמעט לגמרי בעזרת hdmi surge protector יחסית פשוט - בסגנון של זה http://www.ebay.co.uk/itm/like/13152914 ... ue&ff13=80
ניסיתי גם UPS איכותי אבל זה לא עזר, מקריאה הבנתי שכנראה זה מהיס/הוט וה HDMI שלהם.
-
alcd
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3685
- הצטרף: יוני 2011
·שמת אותו בחיבור בין מקור אודיו וידאו לרסיבר או בחיבור בין רסיבר לTV?gremlinx כתב:תנסה לבודד את הבעיה:
- האם זה קורה גם במגבר כשהוא מנותק מהכל ומחובר רק לחשמל ולטלוויזיה
- האם זה קורה כשיס/הוט/חיבור אחר HDMI עובד
אני חוויתי בעיה דומה שנפתרה כמעט לגמרי בעזרת hdmi surge protector יחסית פשוט - בסגנון של זה http://www.ebay.co.uk/itm/like/13152914 ... ue&ff13=80
ניסיתי גם UPS איכותי אבל זה לא עזר, מקריאה הבנתי שכנראה זה מהיס/הוט וה HDMI שלהם....
- gremlinx
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 176
- הצטרף: דצמבר 2005
- מיקום: מרכז הארץ
אני שמתי את המתאם בין המגבר לטלוויזיה למרות שאפשר גם בין היס למגבר.
לדעתי שווה להשקיע מעט זמן ולבדוק האם הבעיה היא במגבר, טלוויזיה, אחד המקורות או החשמל.
תתנסה כל פעם לבודד את אחד הרכיבים נניח לחבר ישירות יס/הוט לטלוויזיה ואז לכבות ולהדליק את האור ולראות האם יש השפעה.
לדעתי שווה להשקיע מעט זמן ולבדוק האם הבעיה היא במגבר, טלוויזיה, אחד המקורות או החשמל.
תתנסה כל פעם לבודד את אחד הרכיבים נניח לחבר ישירות יס/הוט לטלוויזיה ואז לכבות ולהדליק את האור ולראות האם יש השפעה.
- Huvenster
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1031
- הצטרף: ספטמבר 2006
- שם מלא: huvenster
הייתה לי בעיה דומה
כל פתרון מלבד הוספת או בידוד מאמ"ת יעודי הוא לא יעיל.
ניסיתי הכל, עד שלפני כחודש ששיפצתי את כל לוח החשמל: החלפתי את כל המפסקים לחברה ABB, הוספתי מגן ברקים ללוח לקו הפאזה ולקו האפס (חד פאזי) והיום המזנון עם כל מכשירי החשמל יושב על מאמ"ת יעודי ללא הפרעות של מפסקים שגורמים ל-HDMI HANDSHAKE.
ניסיתי הכל, עד שלפני כחודש ששיפצתי את כל לוח החשמל: החלפתי את כל המפסקים לחברה ABB, הוספתי מגן ברקים ללוח לקו הפאזה ולקו האפס (חד פאזי) והיום המזנון עם כל מכשירי החשמל יושב על מאמ"ת יעודי ללא הפרעות של מפסקים שגורמים ל-HDMI HANDSHAKE.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- gremlinx
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 176
- הצטרף: דצמבר 2005
- מיקום: מרכז הארץ
אין ספק שהפתרון שהצגת הוא הנכון והחכם אבל לא יודע כמה הוא פרקטי לדירה שכורה.
- gal-cohen
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6307
- הצטרף: יולי 2006
- מיקום: חיפה
Re: הייתה לי בעיה דומה
אשמח לדעת מה היה השיקול העיקרי, והאם נעזרת בבעל מקצוע והעלות של הנושא.Huvenster כתב:כל פתרון מלבד הוספת או בידוד מאמ"ת יעודי הוא לא יעיל.
ניסיתי הכל, עד שלפני כחודש ששיפצתי את כל לוח החשמל: החלפתי את כל המפסקים לחברה ABB, הוספתי מגן ברקים ללוח לקו הפאזה ולקו האפס (חד פאזי) והיום המזנון עם כל מכשירי החשמל יושב על מאמ"ת יעודי ללא הפרעות של מפסקים שגורמים ל-HDMI HANDSHAKE....
אם לא נוח לך כאן, הודעה פרטית גם טוב.
תודה רבה