לגבי המפסק - הבנת נכון.hoorygm כתב:רק לוודא שהבנתי את הכוונה :
מחווט את הרכיבים שבסכמה לפי התוכנית ובמפסק דוד הדו קוטבי אני מחווט רק את הפאזה ומתעלם מחיבורי האפס?
לגבי הנורת הפעלה במפסק דוד - צריך לחווט גם אותה באופן שונה על מנת שתיתן אינדיקציה רק כשהדוד פועל בפועל?...
לגבי הנורה:
במצב "נורמלי" (בלי קשר לVera) היא מחווטת באופן הבא במפסק (מקווקוו בצבע אדום):

אתה צריך "להוציא" את החוטים שלה שמחוברים לפאזה ולאפס (בתחתית האיור הנ"ל) ולחבר אותם באופן שהנורה תקבל מתח רק כאשר הדוד דולק.
הכי נכון, לדעתי, יהיה לחבר גם את הנורה למגען, באותם מקומות שהדוד מחובר אליהם (צד ימין למעלה במגען):
[imgbig]http://i60.tinypic.com/35880ex.png[/imgbig]
אפשרות תאורטית נוספת (במידה שמתג הדוד עם הנורה סמוך לפיבארו אבל רחוק מהמגען) היא לחבר את הנורה קבוע לאפס, ואת הפאזה לחבר ליציאה (O) של הפיבארו.
[imgbig]http://i61.tinypic.com/syxe83.png[/imgbig]
@morgi23 - תקן אותי אם אני טועה (אתה מומחה החשמל כאן