noam23 כתב:מה לגבי אורך חוט החשמל המחבר את המקרן ל UPS. יש הגבלה כלשהי ?
...

אני לא רואה בעיה .
אני העברתי כבל באורך 10 מטר בקיר, כבל בחתך 3X1MM,הכל דבש.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

טוב אחרי שחרשתי קצת את הנושא עם כמה אנשים שעובדים בגמאטרוניק, גילתי שהסוללות באל פסק הם קטנות מאוד בין 4-5 אפר שעה במתח של 12V ,מכאן גם לדעתי באה הבעיה בהספק .
למשל באל פסק של 600VA/360W יש סוללה אחת של 12V בזרם של 5 אמפר שעה שזה יוצא 60w בלחץ !
אז איך הם מגיעים ל- 360W ?
אז ככה ממה שהבנתי הם מכפילים את העומס על הסוללה ומקבלים זרם רב יותר באותו המתח כך שההספק עולה אבל הזמן מתקצר .
כלומר סוללה של 5 אמפר שעה, יכולה להזרים זרם של 10 אמפר לחצי שעה ו- 15 אמפר ל- 20 דקות וכו'.
כלומר ההספק הוא לא אמיתי ותלוי מאוד בכמה הסוללה יכולה לסבול, בכל אופן אם הוא היה 360W כמו שהם טוענים אז הוא היה חייב להחזיק 305W אפילו לכמה שניות!!
מבדיקה שעשיתי עליו עם חיבור מנורות הוא קורס כבר בחיבור עומס של 280W, מתחת לזה הוא מצליח להיתמודד.
בכל אופן חיברתי אל פסק חדש של חברת EVER MEDIA 1000VA/600W עם שתי סוללות גיבוי של 12V/5A סיני כמובן עלה לי 309 ש"ח ברשת איבורי, נכון שהוא פשוט אבל טוב וזול,ואם אני יפול בסוללה בעוד כמה שנים אז לא נורא.
עובד כמו גדול מחזיק גם את HTPC וגם את המקרן שהם לפחות 455W ביחד .
למי שמעוניין שיציץ בלינק הבא:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=327

רק לסדר לכם את האוזן חברת ADVICE הציעו לי אל פסק של 1200VA שעולה כ- 1300 ש"ח!!!!
וזה הם אמרו יכול להחזיק רק 300W אמיתי, כלומר רק את המקרן ללא ה- HTPC !!!
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11824
תראו איזה פער מחירים.
בקיצור אני הולך להילחם בהם עד הסוף עם הנתונים השגויים שלהם.

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

רק לסדר לכם את האוזן חברת ADVICE הציעו לי אל פסק של 1200VA שעולה כ- 1300 ש"ח!!!!
וזה הם אמרו יכול להחזיק רק 300W אמיתי, כלומר רק את המקרן ללא ה- HTPC !!!
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11824
תראו איזה פער מחירים.
בקיצור אני הולך להילחם בהם עד הסוף עם הנתונים השגויים שלהם.
...
זה ה UPS שקניתי לפני חודשיים (שילמתי קצת פחות ממה שכתבת). מאוד מרוצה בנתיים. בהפסקת חשמל, הוא פשוט לא נגמר (והוא מחזיק מחשב HTPC, ומסך 22" CRT שלוקח 150W. בעתיד יחזיק את המקרן במקום המסך). אני יודע שזה Overkill, אבל בדברים הללו אני מעדיף לא לחסוך.

עד היום, תמיד כאשר קניתי מוצר זול, נדפקתי, ותמיד שקניתי יקר (לאחר סקר שוק אינטנסיבי, לא סתם זריקת כסף), לא התחרטתי.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

noam23 כתב:
רק לסדר לכם את האוזן חברת ADVICE הציעו לי אל פסק של 1200VA שעולה כ- 1300 ש"ח!!!!
וזה הם אמרו יכול להחזיק רק 300W אמיתי, כלומר רק את המקרן ללא ה- HTPC !!!
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=11824
תראו איזה פער מחירים.
בקיצור אני הולך להילחם בהם עד הסוף עם הנתונים השגויים שלהם.
...
זה ה UPS שקניתי לפני חודשיים (שילמתי קצת פחות ממה שכתבת). מאוד מרוצה בנתיים. בהפסקת חשמל, הוא פשוט לא נגמר (והוא מחזיק מחשב HTPC, ומסך 22" CRT שלוקח 150W. בעתיד יחזיק את המקרן במקום המסך). אני יודע שזה Overkill, אבל בדברים הללו אני מעדיף לא לחסוך.

עד היום, תמיד כאשר קניתי מוצר זול, נדפקתי, ותמיד שקניתי יקר (לאחר סקר שוק אינטנסיבי, לא סתם זריקת כסף), לא התחרטתי.
...

תשמע אני מאוד לא בעד מוצרים זולים ולא איכותיים, אבל יש ויש!
זה בסה"כ אל פסק !!! שאמור לעבוד פעם ב....ועובדה קניתי יקר והיתאכזבתי!!!
יש סטייה רצינית בנתונים שלהם! (ADVICE)
אגב, אל תשווה מסך CRT למקרן, ההספק יכול להיות פי-2 יותר במקרן במקרה הטוב.

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

תשמע אני מאוד לא בעד מוצרים זולים ולא איכותיים, אבל יש ויש!
זה בסה"כ אל פסק !!! שאמור לעבוד פעם ב....
...
תתפלא. עד שלא התחלתי להשתמש בו, לא ידעתי כמה עליות/ירידות מתח יש אצלי. בנוסף, אני יכול לחבר אליו מה שאני רוצה, בלי לדאוג שהוא לא יעמוד בזה.
אגב, אל תשווה מסך CRT למקרן, ההספק יכול להיות פי-2 יותר במקרן במקרה הטוב.
...
עדיין לא אמורה להיות בעיה. כרגע אני מקבל בערך חצי שעה עם המחשב והמסך דלוקים. גם אם אקבל 10 דקות עם המקרן, זה יהיה עבורי מספיק.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה


עדיין לא אמורה להיות בעיה. כרגע אני מקבל בערך חצי שעה עם המחשב והמסך דלוקים. גם אם אקבל 10 דקות עם המקרן, זה יהיה עבורי מספיק.
...
אני כרגע מקבל עם האל פסק הסיני הזול 10 דקות, תשמע בשביל 309 ש"ח זה עושה את העבודה.

אני בכל אופן מאוכזב מאוד מחברת ADVICE , עצם העובדה שהם לא מדייקים בנתונים שלהם זה כבר אומר הרבה.
חברה אחראית צריכה לפרסם נתונים נמוכים ממה שהמוצר שלהם נותן כדי להיות כמו שאומרים ב- SAFE SIDE , ולא נתונים גבוהים ממה שהמוצר שלהם נותן כדי להרשים אותנו.

אנחנו צריכים מוצרים עובדים ולא רק מרשימים!

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

אני בכל אופן מאוכזב מאוד מחברת ADVICE , עצם העובדה שהם לא מדייקים בנתונים שלהם זה כבר אומר הרבה.
חברה אחראית צריכה לפרסם נתונים נמוכים ממה שהמוצר שלהם נותן כדי להיות כמו שאומרים ב- SAFE SIDE , ולא נתונים גבוהים ממה שהמוצר שלהם נותן כדי להרשים אותנו.
...
פיספסתי משהו. הרי אמרת קודם ש ADVICE מפרסמים את ה 1200VA שלהם, כתומך ב 300W, שהוא בהחלט עושה זאת, והרבה יותר. זה לא עונה על הדרישה שלך ?, אני לא חושב שניתן (או מוסרי) להיות עוד יותר על ה Safe Side מאשר הם כבר נמצאים. יותר מזה ואנשים יתחילו לטעון שהם מנסים למכור משהו חזק יותר ממה שהם צריכים... (שזו טענה לגיטימית אפילו לגבי ה 1200VA, אם הם משווקים אותו עבור צורך של 300W).

TangoMan
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 80
הצטרף: אוקטובר 2006

שליחה

רק לידע כללי:
VA (או וולט-אמפר) הן יחידות להספק "ברוטו" בזרם חילופין (AC)...
הספק זה בנוי בעצם מההספק "נטו" (הספק אקטיבי שנמדד בוואטים) ומהספק מבוזבז (או ראקטיבי) שבגדול נובע מגורמים אוגרי אנרגיה כמו קבלים וסלילים במערכת.
ניתן לקבל את ההספק ב-VA ע"י בנייה של משולש ישר זוית מההספק האקטיבי ("נטו") וההספק הראקטיבי - ההספק ב-VA יהיה היתר במשולש.

שורה תחתונה- המעבר בין ההספק ב-VA ל-W תלוי ביעילות ה-UPS ובמעגל המחובר אליו. אם, לצורך העיניין, מחובר ל-UPS מנוע חשמלי (הרבה סלילים), הוא יוכל "לסחוב" פחות הספק מאשר אם יחוברו אליו מנורות.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

noam23 כתב:
אני בכל אופן מאוכזב מאוד מחברת ADVICE , עצם העובדה שהם לא מדייקים בנתונים שלהם זה כבר אומר הרבה.
חברה אחראית צריכה לפרסם נתונים נמוכים ממה שהמוצר שלהם נותן כדי להיות כמו שאומרים ב- SAFE SIDE , ולא נתונים גבוהים ממה שהמוצר שלהם נותן כדי להרשים אותנו.
...
פיספסתי משהו. הרי אמרת קודם ש ADVICE מפרסמים את ה 1200VA שלהם, כתומך ב 300W, שהוא בהחלט עושה זאת, והרבה יותר. זה לא עונה על הדרישה שלך ?, אני לא חושב שניתן (או מוסרי) להיות עוד יותר על ה Safe Side מאשר הם כבר נמצאים. יותר מזה ואנשים יתחילו לטעון שהם מנסים למכור משהו חזק יותר ממה שהם צריכים... (שזו טענה לגיטימית אפילו לגבי ה 1200VA, אם הם משווקים אותו עבור צורך של 300W).
...
ידידי פיספסת,
הדגם PRD-1250 היקר מאוד שיש לך מפיק 1200VA שהם 720W לפי ה- SPEC שלהם.
אבל בפועל התמיכה שלהם אמרה לי כי זה בסביבות ה- 300-350W יעיל !!!
אל תשאל אותי איך הם הגיעו לזה ...!
והדגם PRD-650 שיש לי לפי ה- SPEC הוא 600VA/360W ,יעיל הם אומרים בסביבות ה- 150W .
בקיצור כל העניין ניראה לי די דפוק.
אם לדגם שיש לך PRD-1250 יש בסה"כ 300W יעיל או אמיתי כמו שהם אומרים אז הם פשוט לא צריכים לרשום 720W אלה 300W , כמעט חצי מהמוצהר.
לעומת זאת האל פסק הסיני שקניתי כתוב ב-SPEC
600W והעמסתי אותו בסביבות ה- 580W והוא עומד כמו גדול.
הPRD-650 של ADVICE שמצהירים על 360W לאחר בדיקה קורס מייד בעומס של 280W , והעמסתי אותו במשהוא קל יחסית מנורות!!!.

תודה ויום נעים

אייל.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

TangoMan כתב:רק לידע כללי:
VA (או וולט-אמפר) הן יחידות להספק "ברוטו" בזרם חילופין (AC)...
הספק זה בנוי בעצם מההספק "נטו" (הספק אקטיבי שנמדד בוואטים) ומהספק מבוזבז (או ראקטיבי) שבגדול נובע מגורמים אוגרי אנרגיה כמו קבלים וסלילים במערכת.
ניתן לקבל את ההספק ב-VA ע"י בנייה של משולש ישר זוית מההספק האקטיבי ("נטו") וההספק הראקטיבי - ההספק ב-VA יהיה היתר במשולש.

שורה תחתונה- המעבר בין ההספק ב-VA ל-W תלוי ביעילות ה-UPS ובמעגל המחובר אליו. אם, לצורך העיניין, מחובר ל-UPS מנוע חשמלי (הרבה סלילים), הוא יוכל "לסחוב" פחות הספק מאשר אם יחוברו אליו מנורות.
...
מסכים עם כל מילה.

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

ידידי פיספסת,
הדגם PRD-1250 היקר מאוד שיש לך מפיק 1200VA שהם 720W לפי ה- SPEC שלהם.
אבל בפועל התמיכה שלהם אמרה לי כי זה בסביבות ה- 300-350W יעיל !!!
אל תשאל אותי איך הם הגיעו לזה ...!
והדגם PRD-650 שיש לי לפי ה- SPEC הוא 600VA/360W ,יעיל הם אומרים בסביבות ה- 150W .
בקיצור כל העניין ניראה לי די דפוק.
אם לדגם שיש לך PRD-1250 יש בסה"כ 300W יעיל או אמיתי כמו שהם אומרים אז הם פשוט לא צריכים לרשום 720W אלה 300W , כמעט חצי מהמוצהר.
לעומת זאת האל פסק הסיני שקניתי כתוב ב-SPEC
600W והעמסתי אותו בסביבות ה- 580W והוא עומד כמו גדול.
הPRD-650 של ADVICE שמצהירים על 360W לאחר בדיקה קורס מייד בעומס של 280W , והעמסתי אותו במשהוא קל יחסית מנורות!!!.
...
1. כיצד אתה יודע שהמנורות שהעמסת על ה PRD-650 אכן צורכות את מה שרשום עליהן, ולא יותר ?, כמו שליצרני ה UPS יש אינטרס לשקר ולנפח את כמות ה Watts, כך ליצרני הנורות יש אינטרס לשקר ולצמצם את כמות ה Watts. אני סומך יותר על ADVICE מאשר על הנתונים של נורת 60W זולה מהמזרח הרחוק.

2. לא יודע מי דיבר איתך מהתמיכה של ADVICE, אבל אם הוא אמר לך שה PRD-1250 מסוגל לשאת לא יותר מאשר 300W, אז הוא: 1. לא מבין על מה הוא מדבר, 2. לא הבין את שאלתך, 3. ניסה לגרום לך לקנות מוצר יקר יותר לחינם - להגדיל את נתח הרווחים של החברה.

העמסתי על ה PRD-1250 שלי הרבה יותר מאשר 300W, והוא סחב נפלא (שוב, כאשר המחשב שלי עובד בעומס מלא, הוא צורך באזור 250Watts, פלוס 150Watts של מסך ה CRT הגדול, ותחת העומס הזה, ה PRD1250 נותן לי קרוב לחצי שעה של עבודה). בשבילך אני מוכן לבדוק עם מבחן המנורות, אך שוב זה לא מדד מדויק, כי אין לדעת כמה המנורות לוקחות באמת.

3. זה מצחיק אותי שאתה באמת מאמין שחברה מכובדת ואיכותית כ ADVICE, תמכור מוצר ב 1300 ש"ח, שנותן תפוקה נמוכה בחצי מאשר מוצר סיני זול ב 300 ש"ח.

4. ה PRD-1250 נמכר כ UPS לתמיכה בשני מחשבים בו זמנית, לא עבור מחשב אחד. כיום לא מוכרים מחשב עם ספק כח עם פחות מאשר 300W, ולא ניתן לפסול את האפשרות שהמשתמש מנצל את רוב יכולת ספק הכוח של המחשב (עם כרטיסי המחשב זוללי החשמל של היום), ולכן אין סיכוי שה PRD-1250 לא יתמוך בלפחות 600W אמיתי.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

1. כיצד אתה יודע שהמנורות שהעמסת על ה PRD-650 אכן צורכות את מה שרשום עליהן, ולא יותר ?, כמו שליצרני ה UPS יש אינטרס לשקר ולנפח את כמות ה Watts, כך ליצרני הנורות יש אינטרס לשקר ולצמצם את כמות ה Watts. אני סומך יותר על ADVICE מאשר על הנתונים של נורת 60W זולה מהמזרח הרחוק.

2. לא יודע מי דיבר איתך מהתמיכה של ADVICE, אבל אם הוא אמר לך שה PRD-1250 מסוגל לשאת לא יותר מאשר 300W, אז הוא לא מבין על מה הוא מדבר, או לחלופין הוא לא הבין את שאלתך. העמסתי על ה PRD-1250 שלי הרבה יותר מאשר 300W, והוא סחב נפלא. בשבילך אני מוכן לבדוק עם מבחן המנורות, אך שוב זה לא מדד מדויק, כי אין לדעת כמה המנורות לוקחות באמת.
...
[/quote]
ידידי
אני לא יכול להיתווכח איתך לגבי ה- PRD-1250 אני מסתמך על מה שאמרו לי ,אבל אני כן יכול להיתווכח על מה שייש לי ה- PRD-650.
אם תסתכל על מה שכתבתי בהתחלה תבין שגם את המקרן שלי הוא לא סחב כלל שמדובר על 305W במצב מקסימלי ו- 295W במצב ECO (חיסכון נורה) בשני המצבים הוא קרס.
עכשיו מה תגיד לי שגם BENQ במקרן לא מדיקיים??? יותר מיזה אני מדדתי את צריכת המקרן עם מד זרם וראיתי שם 1.28A במתח של 230V שזה יוצא בדיוק 294.4W .
שזה מוכיח בוודאות ש-BENQ מדייקים לטובת הלקוח להבדיל מחברה הנכבדה ADVICE .

תעכל את זה ADVICE לא אמינים ! גם לי זה היה מאוד קשה בהתחלה במיוחד אחרי ששילמתי הרבה כסף ובזבזתי זמן על כל הניסויים האלה.
לדעתי ה- PRD1250 שלך לא יחזיק יותר מ- 400W יעיל אמיתי!
כמו שאמרו כאן ההספק מאוד תלוי ביעילות של האל פסק ואיכותו, לא תמיד מה שיקר הוא גם טוב, יכול מאוד להיות ש-ADVICE משתמשים בחומרים איכותיים אבל מה זה עוזר שהתיכנון
דפוק! כשהתיכנון לקוי זה לא עוזר גם אם תשים את החלקים הטובים ביותר תאמין לי.

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

אייל, לגבי מה שאמרת כאן:
טוב אחרי שחרשתי קצת את הנושא עם כמה אנשים שעובדים בגמאטרוניק, גילתי שהסוללות באל פסק הם קטנות מאוד בין 4-5 אפר שעה במתח של 12V ,מכאן גם לדעתי באה הבעיה בהספק .
למשל באל פסק של 600VA/360W יש סוללה אחת של 12V בזרם של 5 אמפר שעה שזה יוצא 60w בלחץ !
אז איך הם מגיעים ל- 360W ?
אז ככה ממה שהבנתי הם מכפילים את העומס על הסוללה ומקבלים זרם רב יותר באותו המתח כך שההספק עולה אבל הזמן מתקצר .
כלומר סוללה של 5 אמפר שעה, יכולה להזרים זרם של 10 אמפר לחצי שעה ו- 15 אמפר ל- 20 דקות וכו'.
כלומר ההספק הוא לא אמיתי ותלוי מאוד בכמה הסוללה יכולה לסבול, בכל אופן אם הוא היה 360W כמו שהם טוענים אז הוא היה חייב להחזיק 305W אפילו לכמה שניות!!
...
זה לא בהכרח מתחייב. ייתכן ו ADVICE מגבילים אלקטרונית את צריכת ה Watts מה UPS, ע"מ למנוע עומס מסוכן על הבטרייה.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

noam23 כתב:אייל, לגבי מה שאמרת כאן:
טוב אחרי שחרשתי קצת את הנושא עם כמה אנשים שעובדים בגמאטרוניק, גילתי שהסוללות באל פסק הם קטנות מאוד בין 4-5 אפר שעה במתח של 12V ,מכאן גם לדעתי באה הבעיה בהספק .
למשל באל פסק של 600VA/360W יש סוללה אחת של 12V בזרם של 5 אמפר שעה שזה יוצא 60w בלחץ !
אז איך הם מגיעים ל- 360W ?
אז ככה ממה שהבנתי הם מכפילים את העומס על הסוללה ומקבלים זרם רב יותר באותו המתח כך שההספק עולה אבל הזמן מתקצר .
כלומר סוללה של 5 אמפר שעה, יכולה להזרים זרם של 10 אמפר לחצי שעה ו- 15 אמפר ל- 20 דקות וכו'.
כלומר ההספק הוא לא אמיתי ותלוי מאוד בכמה הסוללה יכולה לסבול, בכל אופן אם הוא היה 360W כמו שהם טוענים אז הוא היה חייב להחזיק 305W אפילו לכמה שניות!!
...
זה לא בהכרח מתחייב. ייתכן ו ADVICE מגבילים אלקטרונית את צריכת ה Watts מה UPS, ע"מ למנוע עומס מסוכן על הבטרייה.
...
או קיי אז אם הם מגבילים, שירשמו לכמה .
הרי מה הטעם להגיד שהוא מסוגל לספק 360W ולהגביל את המוצר ל- 250w ?
מטופש לא ?
זה כמו שאני יגיד לך שאני נותן לך 200 דקות זמן אוויר חינם אבל אתה מוגבל ל-150 דקות :@ :@

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

נכון לעכשיו אין לי אינדיקציה שה PRD1250 לא עומד בהספק המפורסם. נראה שהבטריה חזקה מאוד וכראיה לכך, מחזיקה את המחשב והמסך זמן רב מאוד. עם זאת, לא בדקתי את ה UPS תחת עומסים קרובים למקסימום.

האם יש דרך למדוד את ההספק שצורכים המכשירים המחוברים ל UPS, בצורה פשוטה ?

ראיתי שבארה"ב יש מוצר זול ($20) שנקרא Kill-A-Watt:

http://www.the-gadgeteer.com/review/kil ... tor_review

מחברים אותו ישירות לשקע החשמל, ומחברים את המכשיר החשמלי שרוצים למדוד, ישירות אליו, והוא נותן קריאה של ההספק של המכשיר ב Watts.

הבעיה היא שהוא מותאם לשקעי 120V בלבד.

המכשיר היחידי שמצאתי שעושה את אותו הדבר עבור שקעי 230V, הוא מכשיר בריטי, יקר יותר ($50, פלוס עלות משלוח לארץ):

http://www.pat-training.co.uk/230V_elec ... _meter.htm

האם יש דרך פשוטה/זולה יותר לעשות זאת ?, חשבתי על להשתמש ב Multimeter ע"מ לעשות זאת, אבל ראשית אין לי אופציה של ACA (רק DCA), וגם אם אשיג Multimeter עם ACA, אין לי מושג איך להכניס אותו בצורה טורית למעגל הזרם שמגיע משקע החשמל אל ה UPS, מבלי להתחשמל.
נערך לאחרונה על ידי noam23 ב 26/06/2007 22:37, נערך פעם 1 בסך הכל.

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

noam23 כתב:נכון לעכשיו אין לי אינדיקציה שה PRD1250 לא עומד בהספק המפורסם. נראה שהבטריה חזקה מאוד וכראיה לכך, מחזיקה את המחשב והמסך זמן רב מאוד. עם זאת, לא בדקתי את ה UPS תחת עומסים קרובים למקסימום.

האם יש דרך למדוד את ההספק שצורכים המכשירים המחוברים ל UPS, בצורה פשוטה ?

ראיתי שבארה"ב יש מוצר זול ($20) שנקרא Kill-A-Watt:

http://www.the-gadgeteer.com/review/kil ... tor_review

מחברים אותו ישירות לשקע החשמל, ומחברים את המכשיר החשמלי שרוצים למדוד, ישירות אליו, והוא נותן קריאה של ההספק של המכשיר ב Watts.

הבעיה היא שהוא מותאם לשקעי 120V בלבד.

המכשיר היחידי שמצאתי שעושה את אותו הדבר עבור שקעי 230V, הוא מכשיר בריטי, יקר יותר ($50, פלוס עלות משלוח לארץ):

http://www.pat-training.co.uk/230V_elec ... _meter.htm

האם יש דרך פשוטה/זולה יותר לעשות זאת ?
...

למדוד עם רב מודד או מד זרם בטור ל- צרכן, פשוט וזול.
אם אתה רוצה הדרכה אני אשמח להדריך אותך.

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

אשמח לשמוע ממך הסבר.

יש לי Multimeter, אך אין לו אפשרות ACA, אלא רק DCA, ACV ו DCV אז אני מבין שאני צריך להשיג Multimeter עם האופציה של ACA, נכון ? (כלומר אני צריך את האופציה של מדידת אמפר של זרם חלופין). שנית, כיצד אני מחבר אותו בצורה טורית למעגל הזרם של ה UPS, מבלי להתחשמל ?

מצד שני, אם זרם*התנגדות=מתח, אולי אני כן יכול להשתמש ב Multimeter שלי ע"מ לחשב אמפר של זרם חילופין, ע"י מדידת המתח וההתנגדות ? (אני מודע לכך שייתכן ואני מדבר שטויות, הידע שלי בחשמל מזערי).

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

noam23 כתב:אשמח לשמוע ממך הסבר.

יש לי Multimeter, אך אין לו אפשרות ACA, אלא רק DCA, ACV ו DCV אז אני מבין שאני צריך להשיג Multimeter עם האופציה של ACA, נכון ? (כלומר אני צריך את האופציה של מדידת אמפר של זרם חלופין). שנית, כיצד אני מחבר אותו בצורה טורית למעגל הזרם של ה UPS, מבלי להתחשמל ?

מצד שני, אם זרם*התנגדות=מתח, אולי אני כן יכול להשתמש ב Multimeter שלי ע"מ לחשב אמפר של זרם חילופין, ע"י מדידת המתח וההתנגדות ? (אני מודע לכך שייתכן ואני מדבר שטויות, הידע שלי בחשמל מזערי).
...
קבל....
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

noam23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006

שליחה

תודה רבה (Y)

האם אני יכול להכניס את מד הזרם בין ה UPS לשקע החשמל בקיר, וכך בבת אחת למדוד את כל מה שמחובר ל UPS ?

בנוסף, אני צריך לחשוף את חוטי הנחושת של כבל החשמל, ולחתוך את צד הפלוס שלהם, ע"מ שאוכל לחבר את מד הזרם בצורה טורית ?

djeyal
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 33
הצטרף: יולי 2006

שליחה

noam23 כתב:תודה רבה (Y)

האם אני יכול להכניס את מד הזרם בין ה UPS לשקע החשמל בקיר, וכך בבת אחת למדוד את כל מה שמחובר ל UPS ?
...
כן אבל אתה תמדוד את ביזבוז ההספק על ה-UPS וזה סתאם יטעה, עדיף לחבר בין הUPS לצרכן עצמו, אם אתה רוצה למדוד כמה צרכנים, אז תכניס את התקע כל פעם בצרכן אחר ותחבר את סה"כ הזרמים שקיבלת ותכפול ב- 230V ואז תהיה לך מדידה מדוייקת.

בנוסף, אני צריך לחשוף את חוטי הנחושת של כבל החשמל, ולחתוך את צד הפלוס שלהם, ע"מ שאוכל לחבר את מד הזרם בצורה טורית ?
...
...
הבהרה אין פלוס במתח חילופי יש פאזה N ו- 0 .
זה ממש לא משנה על מי מהם תשים את מד הזרם.