שלום,
יש לי כמה מוצרי חשמל אירופאים. בעלי תקע אירופאי. -כידוע אין 3 פינים בתקע שלהם, אלא רק 2 פינים פלוס חור (או 2 פינים פלוס פס בצדדים לשם הארקה).
עכשיו אני רוצה להשתמש בהם פה בישראל עם הארקה.
השאלה שלי היא האם אני חייב לקנות מתאם לשקע עם 3 פינים - כמו זה למשל שננעל על התקע האירופאי:
https://www.homecenter.co.il/rabbi-jack ... page/29821
או אני יכול להלביש על השקע שלי בקיר מגן ברקים - והוא יעשה את העבודה ממילא? (אפילו שאני מחבר אליו תקע אירופאי עם 2 פינים בלבד)?
מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
לא יותר פשוט לחתוך, לזרוק, ולחבר לחיווט תקע ישראלי נורמלי?!
- Ezra.T (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 48
- הצטרף: מרץ 2022
- שם מלא: עזרא
- מיקום: ישראל
- נתן תודות: 5 פעמים
- קיבל תודות: 1 פעם
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
-לפעמים אני לא רוצה לאתגר את השנתיים אחריות של אמזון.
-לפעמים הכבל עובר במקום רטוב/ מלא אדים ואני לא רוצה לאתגר את האיזולירבנד בנק' החיתוך.
-לפעמים התקע עצמו הוא גם יצוק לשנאי... או למשל חלק מתקע חכם, ואין פה כבל שניתן לחתוך מלכתחילה.
אשמח לתשובה על השאלה ששאלתי.
-לפעמים הכבל עובר במקום רטוב/ מלא אדים ואני לא רוצה לאתגר את האיזולירבנד בנק' החיתוך.
-לפעמים התקע עצמו הוא גם יצוק לשנאי... או למשל חלק מתקע חכם, ואין פה כבל שניתן לחתוך מלכתחילה.
אשמח לתשובה על השאלה ששאלתי.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה
- הודעות: 8553
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 178 פעמים
- קיבל תודות: 401 פעמים
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
כן, רק ככה המכשיר שלך יהיה מחובר להארקה.27/03/2022 10:09Ezra.T כתב: ↑ השאלה שלי היא האם אני חייב לקנות מתאם לשקע עם 3 פינים - כמו זה למשל שננעל על התקע האירופאי:
https://www.homecenter.co.il/rabbi-jack ... page/29821...
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
- Borderline1
- חבר מביא חבר
- הודעות: 3477
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 157 פעמים
- קיבל תודות: 451 פעמים
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
מגן ברקים לא מגן מפני בעיות הארקה
כל זמן שהארקה לא מחוברת לא תהיה למכשיר הגנה מפניה ואין קסמים בעניין הזה
מגן ברקים מגן מפני קפיצות מתח ולא מפני בעיות הארקה בכלל וגם אם היה מגן או שהיית מחבר מכשיר שכן מגן מפני זה אז כשהארקה של המכשיר לא מחוברת אליו/דרכו אין יכולת לממש את ההגנה...ש
כל זמן שהארקה לא מחוברת לא תהיה למכשיר הגנה מפניה ואין קסמים בעניין הזה
מגן ברקים מגן מפני קפיצות מתח ולא מפני בעיות הארקה בכלל וגם אם היה מגן או שהיית מחבר מכשיר שכן מגן מפני זה אז כשהארקה של המכשיר לא מחוברת אליו/דרכו אין יכולת לממש את ההגנה...ש
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
מעניין לדעת למה בעיות הארקה זה לא בעיות של גלי מתח ושל ברקים?
- Borderline1
- חבר מביא חבר
- הודעות: 3477
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 157 פעמים
- קיבל תודות: 451 פעמים
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
כי בעיות הארקה יכולות להתרחש במתח נמוך והספקים קטנים (יכול להיות לאורך זמן)
בניגוד לקפיצות מתח או ברקים שהם נקודתיות ובהספקים מאד גבוהים בדרך כלל
בניגוד לקפיצות מתח או ברקים שהם נקודתיות ובהספקים מאד גבוהים בדרך כלל
Re: מגן ברקים כתחליף למתאם שקע ישראלי 3 פינים
התשובה היא לא.
מגן "ברקים" מתיימר להגן על המכשיר מפני שינויים במתח.
הארקה מגינה עליך מפני התחשמלות בגלל תקלות במכשיר. אין קשר בין הדברים.
מגן "ברקים" מתיימר להגן על המכשיר מפני שינויים במתח.
הארקה מגינה עליך מפני התחשמלות בגלל תקלות במכשיר. אין קשר בין הדברים.
..