נסה חבר את 2 ה ON (חץ ימינה וחץ שמאלה) בקופסאות הלבנות ליציאות Q1 Q2 בShelly2.5.
את ה L ב Shelly2.5 חבר למינוס - 24VDC
את ה N ב Shelly2.5 חבר לפלוס + 24VDC
ותבדוק אם אתה מצליח לשלוט על העלאה והורדה מהאפליקציה או ממשק ה WEB של ה Shelly
שלי 2.5 לתריס 24V
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1683
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
לא סביר שהרכיב בעצמו מוציא זרם אחר מאשר 24v דרך ה-COM - אבל אתה יכול לבדוק עם אמפרמטר.
NO משמעו Normally Open, כלומר "המצב הרגיל" הוא שאין זרם.
NO משמעו Normally Open, כלומר "המצב הרגיל" הוא שאין זרם.
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
הממסר שבתוך השלי מבצע מיתוג/חיבור למינוס.04/02/2022 16:49dor123 כתב: ↑ @Grappa
תודה על העזרה אנסה את זה ואעדכן.
אם הרכיב מקבל מגע יבש ואני יחבר אותו לשלי שמוציא 24 יש מצב שהרכיב ישרף? או במילים אחרות יש איזה שהוא סיכון בבדיקה הזאת?...
נראה שבכניסת המפסק ביחידות שלך נדרש גם מיתוג למינוס.
ליתר ביטחון אתה יכול לבדוק עם מד מתח ש ביציאת ה COM ביחידות שלך יש גם מינוס.
לרוב במעגלים כאלה יש נגדי הגבלת זרם מובנים במעגל כדי למנוע קצר במקרה של חיבור בקיטוב הפוך.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
- dor123 (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 341
- הצטרף: אוגוסט 2017
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
@Grappa
@dr0r
עשיתי בדיקה עם מד מתח ויש ביציאות הcom מתח 24v.
חיברתי את השלי כפי שתיארת אבל זה לא צלח. השלי עשה רעש של הפעלה אבל התריס לא זז.
חיברתי כך:
עשיתי גישור עם מהדק מהכניסה של ה+\- ברכיב וחיברתי לשלי, + לN וה- לאחד מהL בשלי.
O1 בשלי חובר לCOM איפה שמחובר הכבל החום.
O2 בשלי חובר לNO התחתון איפה שמחובר הכבל הצהוב.
יש למישהוא מושג מה הטעות שעשיתי או שזה באמת לא יכול לעבוד עם השלי 2.5?
@dr0r
עשיתי בדיקה עם מד מתח ויש ביציאות הcom מתח 24v.
חיברתי את השלי כפי שתיארת אבל זה לא צלח. השלי עשה רעש של הפעלה אבל התריס לא זז.
חיברתי כך:
עשיתי גישור עם מהדק מהכניסה של ה+\- ברכיב וחיברתי לשלי, + לN וה- לאחד מהL בשלי.
O1 בשלי חובר לCOM איפה שמחובר הכבל החום.
O2 בשלי חובר לNO התחתון איפה שמחובר הכבל הצהוב.
יש למישהוא מושג מה הטעות שעשיתי או שזה באמת לא יכול לעבוד עם השלי 2.5?
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1683
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
אתה לא אמור לחבר ל-COM. בכלל. ה-COM מוציא את הזרם, והכפתור (או המודול) צריך להכניס אותו חזרה, ל-NO.
ב-COM יש לך זרם חיובי או שלילי? כי כפי ש @Grappa אמר, המודול מוציא זרם שלילי כשהוא עובד ב-DC.
ב-COM יש לך זרם חיובי או שלילי? כי כפי ש @Grappa אמר, המודול מוציא זרם שלילי כשהוא עובד ב-DC.
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1683
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
וידאת שיש לך ב-COM זרם שלילי?
ה-L מחוברים למינוס (שהחשמלאי האוויל חיבר בכחול) מהספק וה-N לפלוס (החום)? שים לב שהחיבור הוא בנוסף למודול המקורי, לא במקום.
ה-L מחוברים למינוס (שהחשמלאי האוויל חיבר בכחול) מהספק וה-N לפלוס (החום)? שים לב שהחיבור הוא בנוסף למודול המקורי, לא במקום.
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
מתח של 24V חיובי (פלוס) ב COM מראה שהלחצן מבצע מיתוג ל לפלוס ולא למינוס ולכן המיתוג של השלי לא יתאים מכיוון שהממסר בתוך השלי מבצע מיתוג למינוס.06/02/2022 21:53dor123 כתב: ↑ @Grappa
@dr0r
עשיתי בדיקה עם מד מתח ויש ביציאות הcom מתח 24v.
חיברתי את השלי כפי שתיארת אבל זה לא צלח. השלי עשה רעש של הפעלה אבל התריס לא זז.
חיברתי כך:
עשיתי גישור עם מהדק מהכניסה של ה+\- ברכיב וחיברתי לשלי, + לN וה- לאחד מהL בשלי.
O1 בשלי חובר לCOM איפה שמחובר הכבל החום.
O2 בשלי חובר לNO התחתון איפה שמחובר הכבל הצהוב.
יש למישהוא מושג מה הטעות שעשיתי או שזה באמת לא יכול לעבוד עם השלי 2.5?...
בכל מקרה נסה לחבר את Q1 ו Q2 ל NO ביחידות אצלך ותראה אם זה יעבוד.
אם לא צריך ממסרים חיצוניים או ממסר בודד וביטול היחידות לפי התרשים ששלחתי
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
- dor123 (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 341
- הצטרף: אוגוסט 2017
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
@Grappa
@dr0r
בכניסת הcom יש מתח 24 חיובי ובשני כניסות הon המתח הוא 24 שלילי.
ניסיתי לחבר את היציאות של השלי לon אבל התריס עדיין לא זז.
אם כך הדרך היחידה לחבר זה לחבר ממסר ישירות לתריס ולשלי ללא הרכיב של התריס?
@dr0r
בכניסת הcom יש מתח 24 חיובי ובשני כניסות הon המתח הוא 24 שלילי.
ניסיתי לחבר את היציאות של השלי לon אבל התריס עדיין לא זז.
אם כך הדרך היחידה לחבר זה לחבר ממסר ישירות לתריס ולשלי ללא הרכיב של התריס?
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1683
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.
- dor123 (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 341
- הצטרף: אוגוסט 2017
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
מצרף תמונה לאיך שחיברתי את השלי.07/02/2022 19:58dr0r כתב: ↑ אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר....
לא הבנתי כל כך, הכבל החום שמחובר לCOM זה כבל שמגיע מהמתגים, לחבר את הכבל הזה לNO ואת שני היציאות מה שלי לחבר לCOM?
יכול להיות שהרכיב הלבן אחראי על הכיוונים או הכיולים של התריס או שזה ממסר רגיל ואפשר לוותר עליו?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
ממש לא !07/02/2022 19:58dr0r כתב: ↑ אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר....
זה ידפוק את היחידה במידה ואין בה הגנת קיטוב הפוך
שווה אולי לשלוח מייל לתמיכה של שלי ולבדוק אם אפשר להפוך את הקיטוב (חיבורי הפלוס מינוס) בשלי
זה בודאות יפתור את הבעיה
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1683
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
אני מאוד אתפלא אם בשלי אפשר להפוך את הקיטוב, אבל לא יזיק לשאול. בקובינו אגב המיתוג הוא על ה-+, והוא מוציא מתח בכיוון מתחלף, כמו היחידה המקורית (שאפשר פשוט להיפטר ממנה).
- dor123 (פותח השרשור)
-
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 341
- הצטרף: אוגוסט 2017
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: שלי 2.5 לתריס 24V
@Grappa
@dr0r
אשמח אם תוכלו להסביר מה בדיוק לשאול אותם ואך זה עובד כי הסתבכתי קצת ולא מצליח בדיוק להבין אך זה אמור לעבוד.
בטוח שאפשר לוותר על הרכיב הלבן? אני חושב שהוא אחראי על הכיוונים של התריס.
לדוגמה כשלוחצים הוא מסתובב לאט ורק לאחר כמה שניות הוא מתחיל להסתובב מהר ואז גם אפשר לשחרר את הלחצן והוא נסגר לבד.
גם יש מנגנון הגנה שהוא מגיע לפני הסוף הוא נוסע לאט.
אם ארכוש ממסרים, אפשר פשוט לחבר אותם בין היציאה בשלי לרכיב הלבן ואז כל המערכת נשארת בשלמותה?
@dr0r
אשמח אם תוכלו להסביר מה בדיוק לשאול אותם ואך זה עובד כי הסתבכתי קצת ולא מצליח בדיוק להבין אך זה אמור לעבוד.
בטוח שאפשר לוותר על הרכיב הלבן? אני חושב שהוא אחראי על הכיוונים של התריס.
לדוגמה כשלוחצים הוא מסתובב לאט ורק לאחר כמה שניות הוא מתחיל להסתובב מהר ואז גם אפשר לשחרר את הלחצן והוא נסגר לבד.
גם יש מנגנון הגנה שהוא מגיע לפני הסוף הוא נוסע לאט.
אם ארכוש ממסרים, אפשר פשוט לחבר אותם בין היציאה בשלי לרכיב הלבן ואז כל המערכת נשארת בשלמותה?