Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #16 

נסה חבר את 2 ה ON (חץ ימינה וחץ שמאלה) בקופסאות הלבנות ליציאות Q1 Q2 בShelly2.5.

את ה L ב Shelly2.5 חבר למינוס - 24VDC
את ה N ב Shelly2.5 חבר לפלוס + 24VDC

ותבדוק אם אתה מצליח לשלוט על העלאה והורדה מהאפליקציה או ממשק ה WEB של ה Shelly
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #17 

@Grappa
תודה על העזרה אנסה את זה ואעדכן.
אם הרכיב מקבל מגע יבש ואני יחבר אותו לשלי שמוציא 24 יש מצב שהרכיב ישרף? או במילים אחרות יש איזה שהוא סיכון בבדיקה הזאת?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1683
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #18 

לא סביר שהרכיב בעצמו מוציא זרם אחר מאשר 24v דרך ה-COM - אבל אתה יכול לבדוק עם אמפרמטר.
NO משמעו Normally Open, כלומר "המצב הרגיל" הוא שאין זרם.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #19 

04/02/2022 16:49  
dor123 כתב:
@Grappa
תודה על העזרה אנסה את זה ואעדכן.
אם הרכיב מקבל מגע יבש ואני יחבר אותו לשלי שמוציא 24 יש מצב שהרכיב ישרף? או במילים אחרות יש איזה שהוא סיכון בבדיקה הזאת?
...
הממסר שבתוך השלי מבצע מיתוג/חיבור למינוס.

נראה שבכניסת המפסק ביחידות שלך נדרש גם מיתוג למינוס.

ליתר ביטחון אתה יכול לבדוק עם מד מתח ש ביציאת ה COM ביחידות שלך יש גם מינוס.
לרוב במעגלים כאלה יש נגדי הגבלת זרם מובנים במעגל כדי למנוע קצר במקרה של חיבור בקיטוב הפוך.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #20 

@Grappa
@dr0r
עשיתי בדיקה עם מד מתח ויש ביציאות הcom מתח 24v.
חיברתי את השלי כפי שתיארת אבל זה לא צלח. השלי עשה רעש של הפעלה אבל התריס לא זז.

חיברתי כך:
עשיתי גישור עם מהדק מהכניסה של ה+\- ברכיב וחיברתי לשלי, + לN וה- לאחד מהL בשלי.
O1 בשלי חובר לCOM איפה שמחובר הכבל החום.
O2 בשלי חובר לNO התחתון איפה שמחובר הכבל הצהוב.

יש למישהוא מושג מה הטעות שעשיתי או שזה באמת לא יכול לעבוד עם השלי 2.5?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1683
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #21 

אתה לא אמור לחבר ל-COM. בכלל. ה-COM מוציא את הזרם, והכפתור (או המודול) צריך להכניס אותו חזרה, ל-NO.
ב-COM יש לך זרם חיובי או שלילי? כי כפי ש @Grappa אמר, המודול מוציא זרם שלילי כשהוא עובד ב-DC.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #22 

@dr0r
כנראה אז שטעיתי בחיבור.
אבל במצב כזה כמו שחיברתי התריס לא היה אמור לזוז לכיוון אחד לפחות?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1683
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #23 

וידאת שיש לך ב-COM זרם שלילי?
ה-L מחוברים למינוס (שהחשמלאי האוויל חיבר בכחול) מהספק וה-N לפלוס (החום)? שים לב שהחיבור הוא בנוסף למודול המקורי, לא במקום.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #24 

06/02/2022 21:53  
dor123 כתב:
@Grappa
@dr0r
עשיתי בדיקה עם מד מתח ויש ביציאות הcom מתח 24v.
חיברתי את השלי כפי שתיארת אבל זה לא צלח. השלי עשה רעש של הפעלה אבל התריס לא זז.

חיברתי כך:
עשיתי גישור עם מהדק מהכניסה של ה+\- ברכיב וחיברתי לשלי, + לN וה- לאחד מהL בשלי.
O1 בשלי חובר לCOM איפה שמחובר הכבל החום.
O2 בשלי חובר לNO התחתון איפה שמחובר הכבל הצהוב.

יש למישהוא מושג מה הטעות שעשיתי או שזה באמת לא יכול לעבוד עם השלי 2.5?
...
מתח של 24V חיובי (פלוס) ב COM מראה שהלחצן מבצע מיתוג ל לפלוס ולא למינוס ולכן המיתוג של השלי לא יתאים מכיוון שהממסר בתוך השלי מבצע מיתוג למינוס.
בכל מקרה נסה לחבר את Q1 ו Q2 ל NO ביחידות אצלך ותראה אם זה יעבוד.
אם לא צריך ממסרים חיצוניים או ממסר בודד וביטול היחידות לפי התרשים ששלחתי
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #25 

@Grappa
@dr0r
בכניסת הcom יש מתח 24 חיובי ובשני כניסות הon המתח הוא 24 שלילי.
ניסיתי לחבר את היציאות של השלי לon אבל התריס עדיין לא זז.

אם כך הדרך היחידה לחבר זה לחבר ממסר ישירות לתריס ולשלי ללא הרכיב של התריס?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1683
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #26 

אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #27 

07/02/2022 19:58  
dr0r כתב:
אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.
...
מצרף תמונה לאיך שחיברתי את השלי.
לא הבנתי כל כך, הכבל החום שמחובר לCOM זה כבל שמגיע מהמתגים, לחבר את הכבל הזה לNO ואת שני היציאות מה שלי לחבר לCOM?
יכול להיות שהרכיב הלבן אחראי על הכיוונים או הכיולים של התריס או שזה ממסר רגיל ואפשר לוותר עליו?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #28 

07/02/2022 19:58  
dr0r כתב:
אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.
...
ממש לא !
זה ידפוק את היחידה במידה ואין בה הגנת קיטוב הפוך

שווה אולי לשלוח מייל לתמיכה של שלי ולבדוק אם אפשר להפוך את הקיטוב (חיבורי הפלוס מינוס) בשלי
זה בודאות יפתור את הבעיה

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1683
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #29 

אני מאוד אתפלא אם בשלי אפשר להפוך את הקיטוב, אבל לא יזיק לשאול. בקובינו אגב המיתוג הוא על ה-+, והוא מוציא מתח בכיוון מתחלף, כמו היחידה המקורית (שאפשר פשוט להיפטר ממנה).

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #30 

@Grappa
@dr0r
אשמח אם תוכלו להסביר מה בדיוק לשאול אותם ואך זה עובד כי הסתבכתי קצת ולא מצליח בדיוק להבין אך זה אמור לעבוד.

בטוח שאפשר לוותר על הרכיב הלבן? אני חושב שהוא אחראי על הכיוונים של התריס.
לדוגמה כשלוחצים הוא מסתובב לאט ורק לאחר כמה שניות הוא מתחיל להסתובב מהר ואז גם אפשר לשחרר את הלחצן והוא נסגר לבד.
גם יש מנגנון הגנה שהוא מגיע לפני הסוף הוא נוסע לאט.

אם ארכוש ממסרים, אפשר פשוט לחבר אותם בין היציאה בשלי לרכיב הלבן ואז כל המערכת נשארת בשלמותה?

שלח תגובה

חזור אל “עוזרות קוליות, שליטה ובקרה”