שלי 2.5 לתריס 24V

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות
dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #1 

צריך את עזרתכם עם התקנת שלי 2.5 לתריס ונציאני 24v.
ניסיתי להתקין לפי התרשים של תריס רגיל אבל השלי לא נדלק.
קיבלתי תרשים אך לחבר עם ממסר מגע יבש אבל לא מצליח להבין מה זה הרכיב הזה בדיוק ומאיפה לקנות.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #2 

העליתי את התרשים של החיבורים.
האם יש למישהוא מושג מזה ממסר מגע יבש ומאיפה קונים את זה?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 417
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 18 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #3 

ממסר מגע יבש זה ממסר שבו הקלט מבודד מהעומס הממותג ואז אפשר לדוגמא למתג 24 וולט מתח ישר עם כניסה שמקבלת 220 וולט מתח חלופין.
אפשר לקנות בחנויות חשמל / אלקטרוניקה.

שים לב שפונקציית הכיול של המודול כנראה לא תעבוד כי הממסר מבודד את המודול מהמנוע.

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #4 

לא רק כיול. גם מנגנון זיהוי החסימות לא יעבוד. עדיף לך להשתמש במודול יעודי ל-24v, כמו זה.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #5 

תודה על העזרה.
מבחינת הכיול פחות בעיה, נגדיר פעם אחת ידנית.
לגבי זיהוי חסימות גם לא קריטי כי זה תריס וניצאני בתוך הזכוכית ככה שלא אמור להיות משהוא שיפריע לו.
לגבי הרכיב הזה בדקתי בכמה חנויות לא הבינו על מה אני מדבר.
יש חנות מוכרת או אתר שאפשר להזמין?

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #6 

30/01/2022 16:03  
dr0r כתב:
לא רק כיול. גם מנגנון זיהוי החסימות לא יעבוד. עדיף לך להשתמש במודול יעודי ל-24v, כמו זה.
...
נראה טוב הפתרון הזה.
הוא מתחבר כמו לתריס רגיל? מודול אחד מאחורי המתג?
אך החיבור שלו לHA?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #7 

כן, החיווט שלו בדיוק כמו Shelly לתריס רגיל. הוא מבוסס Z-Wave, אז אתה צריך דונגל יעודי.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #8 

הבנתי, העדיפות היא לעבוד עם שלי כי כל הבית כבר מרושת שלי שמבוסס WiFi.
אנסה להפעיל באמצעות הממסר אם לא אצליח ארכוש את המודולים שהמלצת.

האם יש איזשהוא אתר לרכוש את הממסר הזה?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #9 

לא מצליח להבין מהשירטוט שלך איך אתה מחובר.

Shelly2.5 יכול לעבוד ישירות גם במתח של 24VDC אבל מנגנון מדידת ההספק לא יהיה פעיל כך שיהיה קשה להגיע למשהוא כמו 65% פתיחה.
אפשר לפתור את זה ע"י צריבת טסמוטה והגדרת זמני עליה וירידה בטסמוטה.

כשעובדים עם מנוע DC יש צורך להפוך את הקיטוב של המנוע (חיבורי + ו -) כדי שינוע בכיוון השני, הממסרים המובנים ב Shelly לא מאפשרים לבצע זאת בגלל חוסר במגענים.
כדי לפתור את זה אפשר להשתמש בממסר חיצוני, מצורף שירטוט חיבורים מפרויקט דומה שביצעתי בעבר.
השתמשתי בממסר הזה :

https://www.aliexpress.com/item/3280074 ... 4c4dShsK4Z

אבל לדעתי אפשר להשתמש בממסר פשוט יותר (במקרה שלי היה צורך בעבודה עם זרם גבוה במיחוד).
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #10 

@Grappaהתרשים שהעלאתי נשלח מהיבואן של שלי שכבר ביצע עבודה כזו. בתקווה שהחשמלאי שלי ידע לבצע את זה.

התרשים שהעלאת נראה הרבה יותר פשוט.
מצורף תמונה של הקופסאת תקשורת שאליה מתחברים התריסים. מדובר על 2 תריסים ונציאנים בתוך הזכוכית שמגיעים לקופסה הזו. האם התרשים ששלחת יתאים למערכת שלי?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #11 

לא מצליח להבין הרבה מהתמונה.
מזהה ספק 24VDC 5A.
ומזהה 2 בקרים 24VDC לא מוכרים שכנראה הגיעו עם המערכת, רואה גם אופציה ל REMOTE ......

לדעתי אפשר לחבר את הShelly2.5 ללא ממסר ישירות לכניסת הבקרים היכן שמחוברים הצהוב/ירוק כחול חום שכנראה משמשים כפיקוד ממפסק ההפעלה ובמקביל אליו (לא מצליח להבין איזה חשמלאי משתמש בצבע צהוב/ירוק של הארקה עבור מוליך פיקוד).
במקרה זה ה Shelly2.5 צריך להיות מחובר ל24VDC ולא למתח הרשת, ראה הנחיות בדף המוצר איך לחבר למתח נמוך.

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #12 

@Grappa
יש שני תרשימים באתר שלהם לגבי חיבור של שלי לתריס 24V, אם אני מבין נכון את התרשימים השלי צריך לקבל מתח 240V.
האם הרכיבים שמופיעים בתרשים השני זה מה שצילמתי?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #13 

בתרשים הראשון נעשה שימוש במנוע DC עם כניסה נפרדת להעלאה וכניסה נפרדת להורדה בדומה למנועי AC 230V
לא נראה לי שזה המקרה אצלך.
התרשים הזה מתיחס לשימוש במודול במתח נמוך DC 24-60V

בתרשים השני המודול מחובר למעגל 230V וכדי להתאים את מתח היציאה של המודול ל 24VDC יש שימוש בממסר כפול (מעגל ירוק /כתום) שממיר את יציאת המודול מ 230V ל מיתוג 24VDC.

אפשר להשתמש בתרשים הראשון ולחבר את יציאות המודול Q1 ו Q2 ישירות לכניסות הלחצנים/מפסקים ביחידות הלבנות ואת המפסק/לחצן לחבר לכניסות המודול SW1 ו SW2

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #14 

מי לכל הרוחות מחבר DC בחוטי AC??
זו היחידה שלו, נראה שאתה צודק:
image.png
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

dor123 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 341
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 12 פעמים

Re: שלי 2.5 לתריס 24V

נושא שלא נקרא #15 

@Grappa
אתה מתכוון לחבר כמו בתרשים הראשון פשוט לקחת את ה+ וה- מה24V ומהשלי לרכיב פיקוד ללא ממסר?

היום דיברתי עם מתקין של החברה שמתקינה את התריסים הוא הסביר שהמתגים מחוברים לרכיב שלהם במגע יבש.
אשמח להסבר האם מגע יבש פירושו 24v או שזה משהוא אחר לחלוטין?

שלח תגובה

חזור אל “עוזרות קוליות, שליטה ובקרה”