קיבלתי את הפרסומת של Shelly על מודולי ה-pro החדשים.
על פניו, נראה שניתן יהיה להשתמש ב-Shelly Pro 2 בשביל ניתוק כפול של הדוד, כמגע יבש על הפאזה והאפס. מה דעתכם?
עוד אין מחיר, אבל סביר שזה ייצא יותר יקר ממודול בודד + מגען כפול...
Shelly Pro 2 לדוד
Re: Shelly Pro 2 לדוד
נראה שיכול לעבוד כי הם אומרים שזה מגע יבש אבל לא הצלחתי למצוא דיאגרמת חיבורים בשביל לוודא
- dr0r (פותח השרשור)
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: Shelly Pro 2 לדוד
כן, אין דיאגרמות עדיין, ואני לא יודע אם יש בכלל תמיכה במפסקים - על פניו נראה שלא. מצד שני, אני לא זוכר מתי היתה הפעם האחרונה שהפעלתי או כיביתי ידנית את הדוד. בכל מקרה זה בנוסף למפסק פקט שיושב צמוד לדוד ע״פ חוק.
- dr0r (פותח השרשור)
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: Shelly Pro 2 לדוד
המודול החדש עדיין לא במלאי (הזמנתי לפני חודש), אבל סופסוף יש דיאגרמות:
יש תמיכה במפסקים, ונראה שכל שנדרש בשביל הדוד הוא לחבר את N ל-I2 ומ-O2 לדוד, ולחבר את ה-output של אותו לחצן סטנדרטי ל-SW1 ול-SW2. רק צריך ליצור חוק ששינוי של Out 1 יגרור שינוי של Out 2.
יש תמיכה במפסקים, ונראה שכל שנדרש בשביל הדוד הוא לחבר את N ל-I2 ומ-O2 לדוד, ולחבר את ה-output של אותו לחצן סטנדרטי ל-SW1 ול-SW2. רק צריך ליצור חוק ששינוי של Out 1 יגרור שינוי של Out 2.
- dr0r (פותח השרשור)
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: Shelly Pro 2 לדוד
המודול החדש הגיע. יחכה עד שאעבור דירה..
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- dr0r (פותח השרשור)
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: Shelly Pro 2 לדוד
המודול הזה יושב בארון החשמל, לא מאחורי המפסק. זה אומר שהוא כעקרון רלוונטי רק למי שבונה תשתית חדשה, אחרת המפסקים לא יוכלו לשלוט במודול.
במקרה הזה, ה-Shelly Pro 2 תומך גם ב-2 מגעים יבשים - מה שלא היה קיים בעבר. זה מאפשר להשתמש בו בשביל לנתק את הפאזה והאפס בדוד, לפי דרישות חוק החשמל.
במקרה הזה, ה-Shelly Pro 2 תומך גם ב-2 מגעים יבשים - מה שלא היה קיים בעבר. זה מאפשר להשתמש בו בשביל לנתק את הפאזה והאפס בדוד, לפי דרישות חוק החשמל.
Re: Shelly Pro 2 לדוד
אשמח להסבר לא מהתחום. מחפש בפתרון לדוד לשליטה מקומית ומתן קריאה של טמפ' של המים.
איך המספק שולט במודל כשהוא מחובר בארון חשמל ?
מזה חיבור יבש?
איך המספק שולט במודל כשהוא מחובר בארון חשמל ?
מזה חיבור יבש?
- dr0r (פותח השרשור)
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: Shelly Pro 2 לדוד
ממסר מגע יבש הוא ממסר שלא ״נרטב״ מהמתח במעגל שהוא סוגר, הוא אדיש אליו. הזרם להפעלת הממסר מגיע ממקור אחר.
בשביל שמפסק ישלוט במודול בארון החשמל, 2 חוטים צריכים לעבור בין המודול למפסק, ומהמודול במנותק אל הדוד.
בשביל טמפ׳ של המים אתה זקוק לחיישן בתוך הדוד.
בשביל שמפסק ישלוט במודול בארון החשמל, 2 חוטים צריכים לעבור בין המודול למפסק, ומהמודול במנותק אל הדוד.
בשביל טמפ׳ של המים אתה זקוק לחיישן בתוך הדוד.
Re: Shelly Pro 2 לדוד
היי, מתעלק על השרשור.
אם אני מחבר shelly pro 2 בלוח, בין המא"ז של הדוד לבין מפסק פשוט בקופסה ששולטת על הדוד, אני מקבל את היכולת לנהל את הדוד כדוד "חכם"? והאם זה חוסך את הצורך להתקין קונטקטור נוסף בלוח?
בנוסף, אני מעוניין להוסיף וסת טמפרטורה לדוד, אם אני מחבר חיישן טמפרטורה בדוד ומגיע ממנו עד הshelly pro 2, המודול ימדוד לי גם טמפרטורה, או שבשביל זה אני צריך מודול נוסף shelly 1pm לדוגמא?
אם אני מחבר shelly pro 2 בלוח, בין המא"ז של הדוד לבין מפסק פשוט בקופסה ששולטת על הדוד, אני מקבל את היכולת לנהל את הדוד כדוד "חכם"? והאם זה חוסך את הצורך להתקין קונטקטור נוסף בלוח?
בנוסף, אני מעוניין להוסיף וסת טמפרטורה לדוד, אם אני מחבר חיישן טמפרטורה בדוד ומגיע ממנו עד הshelly pro 2, המודול ימדוד לי גם טמפרטורה, או שבשביל זה אני צריך מודול נוסף shelly 1pm לדוגמא?
- dr0r (פותח השרשור)
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: Shelly Pro 2 לדוד
את המפסק כדאי לך לחבר ל-shelly, כלומר שהוא ישלוט ב-shelly ולא בדוד ישירות. אחרת תהיה חייב להשאיר אותו ״דולק״ כדי שה-shelly יוכל לשלוט בהדלקה (כלומר למעשה לבטל את המפסק). בכל מקרה תצטרך לבצע חיווטים, כי המטרה היא להעביר 0 ממותג מה-shelly, מה שחוסך את הצורך במגען הכפול.
חיישן הטמפרטורה שלהם לא מתחבר ל-pro, רק ל-shelly 1 ו-shelly. הם הוציאו לאחרונה את ה-Shelly Plus Add-On כפתרון יעודי.
חיישן הטמפרטורה שלהם לא מתחבר ל-pro, רק ל-shelly 1 ו-shelly. הם הוציאו לאחרונה את ה-Shelly Plus Add-On כפתרון יעודי.