צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות
DudeShemesh (פותח השרשור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 846
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 151 פעמים
קיבל תודות: 87 פעמים

צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #1 

אני מעוניין להפוך כמה המכשירים ה"כבדים" בבית "לחכמים" (בעיקר ניטור, פחות הדלקה וכיבוי).
לפי Shelly המודול תומך ב 16A, אבל האם זה באמת בטוח לחבר מאחורי שקעים עבור:
1. תנור
2. מכונת כביסה
3. מייבש
4. מדיח
5. מגהץ

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #2 

כל עוד ההספק המקסימלי של כל אחד מהצרכנים לא עובר את ה 3200W~ אין בעיה.

כמובן שבתנאי שהחיווט יהיה מתאים ומוברג כראוי למודול.

יש ייתרון באם הממסר נשאר במצב מופעל כל הזמן ולא ממתג את ההספקים של הצרכנים

DudeShemesh (פותח השרשור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 846
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 151 פעמים
קיבל תודות: 87 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #3 

כן, המטרה היא לא למתג (חוץ ממקרים יוצאי דופן ששמים לב שמגהץ/תנור פועל ואין אף אחד בבית).

האם הספקים בכלל יכולים לעבור את איזור ה 3200W? לדעתי המאמ"תים 16A.

smario
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 51
הצטרף: נובמבר 2011
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 4 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #4 

לתנור שלי זה לא התאים
גם למדיח לא
מייבש ומכונה מחוברים
מגהץ אין בעיה

DudeShemesh (פותח השרשור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 846
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 151 פעמים
קיבל תודות: 87 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #5 

12/06/2021 20:10  
smario כתב:
לתנור שלי זה לא התאים
גם למדיח לא
מייבש ומכונה מחוברים
מגהץ אין בעיה
...
מה זאת אומרת לא התאים?

chenta
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 183
הצטרף: ינואר 2011
נתן תודות: 22 פעמים
קיבל תודות: 29 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #6 

אני בדיוק אחרי התקנה של Shelly1pm על שקע של מזגן ועוד אחד במכונת כביסה. מאוד מרוצה מהתוצאה, מאפשר לי לבקר על פעילות המכשירים.

מצטרף לשאלה לגבי מדיח ותנור- הזרם שלהם אמור לעלות מעל 16A?

לאחר ההתקנה עלתה לי מחשבה בנושא-
נשמע לי יותר אלגנטי להתקין את ה Shelly בארון חשמל (יש גם תושבות DIN ייעודיות) לעומת התקנה בתוך השקע. לרוב הצרכנים האלה יושבים על קו בודד ישירות למפסק בארון כך שמבחינה חשמלית זה חיבור זהה.
האם זה רעיון טוב?
האם יש בעיות תקניות? בטיחותיות? אחרות?

כיוון מחשבה אחר ששווה לדבר עליו, במידה והצורך הוא רק ניטור, הוא חיישן שמודד בדומה ל Shelly3EM או ShellyEM ע"י חיישן מגנטי מסביב לקו החשמל. כלומר הרכיב לא טורי לזרם, לא צריך לעמוד בזרמים גבוהים ותקלה ברכיב לא תייצר ניתוק של המעגל. יכול להיות שזה נותן מענה לפן הבטיחותי.

היתרון של ShellyEM זה שהחיבור שלו בגדול פשוט יותר. החיסרון הוא שהוא יכול למדוד רק שני מעגלים והם צריכים להיות באותה פאזה לדעתי. (וגם לו יש תושבת DIN ייעודית)
היתרון של SHELLY3EM הוא שהוא יכול למדוד שלושה מעגלים אבל צריך לראות איך מחברים אותו אם המעגלים הם באותה פאזה. החיבור שלו טיפה יותר מורכב.

DudeShemesh (פותח השרשור)
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 846
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 151 פעמים
קיבל תודות: 87 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #7 

דווקא בארון אני מעדיף לא להתעסק, אבל להתקין מודול מאחורי שקע זה פשוט.

הצורך הוא בעיקר ניטור, אבל כפי שכתבתי מעלה, יכול לשמש גם לניתוק במקרים חריגים (עבור התנור והמגהץ).

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

Re: צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

נושא שלא נקרא #8 

חישוב פשוט של מתח 230V כפול זרם 16A = הספק של 3680W.
לוקחים טווח ביטחון ויורדים ל 3200W.
כל צרכן שצורך מעל זה כנראה יחמם את המוליכים במודול וזה לא מומלץ בצריכה ממושכת.
ההספק או הזרם של מוצרי החשמל מצויינים על המוצר ומשתנים מיצרן ליצרן.

אכן החישנים האינדוקטיבים הם הפתרון הטוב ביותר לזרמים גבוהים (מעל 16A) או לצריכה קבועה ללא הפסקה של זרם גבוה.

שלח תגובה