@ariktsa
·
שים לב לתמונה המצורפת.
מיקום הקונטקטור מסומן במעגל אדום.
קרא טוב את ההוראות כאן כולל הגדרות פרמטרים
http://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/
מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
·ariktsa כתב:ניסיתי גם חיבורים אחרים
כגון Q לפאזה של המגען והאפס של המגען קיבל 0 מהבית....
זה מעגל חשמלי ואי אפשר לחבר אותו הפוך או לחבר כניסה ליציאה! אף חיבור אחר לא יעבוד ויש מצב שאולי המודול ניזוק.
יש רק דרך חיבור אחת לפי השירטוט שצירפתי.
תשקיע זמן תוריד את ה PDF של המוצר וקרא את ההנחיות.
באם אתה לא מבין מה נכתב שם ממליץ לך לפנות לחשמלאי שמבין בזה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
- הטכנאיקרמר
-
- עובד כבלים/לויין
- הודעות: 1278
- הצטרף: דצמבר 2006
- מיקום: חיפה
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 27 פעמים
- הטכנאיקרמר
-
- עובד כבלים/לויין
- הודעות: 1278
- הצטרף: דצמבר 2006
- מיקום: חיפה
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 27 פעמים
- 9xcalibur9
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1639
- הצטרף: מאי 2007
- נתן תודות: 16 פעמים
- קיבל תודות: 109 פעמים
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
·9xcalibur9 כתב:שאלת הדיוט,
כל תרמוסטט בדודים בימינו בהכרח שולח חזרה לבית את הטמפרטורה של המים?
אצלי בסך הכל יש טיימר עם שעון-עצר. כשהוא מגיע ל-0 הדוד מפסיק לקבל חשמל ושלום על ישראל.
איך אני יודע אם יש לי איך לקרוא את הטמפרטורה של המים או לא?...
רוב הטרמוסטטים בדודים הם "טיפשים" מדובר במתג טרמו/מיכני שמפסיק את פעולות גוף החימום בטמפרטורה מסוימת וקבועה.
אין לי יכולת לחוש בטמפרטורת שונות מטמפרטורת היעד שהוגדרה ביצור וכמובן לא לדווח אחורה מהי הטמפרטורה.
לצורך חיווי של טמפרטורת המים יש צורך בחישן טמפרטורה שיותקן בדוד, אם אני זוכר נכון יש כאן בפורום תיאור כולל תמונות.
הצלחתי למתג אפס ופאזה בעזרת שימוש ב2 מכשירי שלי באופן שלא מצריך מגען ולא מצריך השחלה של חוטים נוספים מלוח החשמל
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק
כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)
הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.
בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",
בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,
אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות
תהנו!
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק
כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)
הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.
בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",
בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,
אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות
תהנו!
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
·Koyaya כתב:הצלחתי למתג אפס ופאזה בעזרת שימוש ב2 מכשירי שלי באופן שלא מצריך מגען ולא מצריך השחלה של חוטים נוספים מלוח החשמל
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק
כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)
הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.
בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",
בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,
אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות
תהנו!...
מחשבה: אפשר להשתמש ב- output של השלי הראשון גם בתור כניסת המיתוג של השלי השני? אולי אפשר לוותר על החוקים ככה?
רעיון טוב, בהחלט אפשר לחבר את רגל הO של השלי העליון לא רק לנורית החיווי ולחום שהולך לדוד, אלא גם לקלט ה SW של השלי התחתון
וזה יחסוך את הגדרת החוקים בשלי העליון
למי שלא עושה את זה: חשוב לשים לב, שהחוקים מחייבים שלשלי התחתון תהיה כתובת IP קבועה, או מוגדרת בו כסטאטית, או מוגדרת בראוטר כהקצאה קבועה של DHCP
בלי זה בהפסקת חשמל, הכתובות יכולות לצאת שונות
וזה יחסוך את הגדרת החוקים בשלי העליון
למי שלא עושה את זה: חשוב לשים לב, שהחוקים מחייבים שלשלי התחתון תהיה כתובת IP קבועה, או מוגדרת בו כסטאטית, או מוגדרת בראוטר כהקצאה קבועה של DHCP
בלי זה בהפסקת חשמל, הכתובות יכולות לצאת שונות
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
@Koyaya
כן, ההצעה של @hsafra גם תגרום לזה לעבוד באופן מידי, במקום להסתמך על הפעלה לוגית.
מצד שני, ה-Shelly השני מהווה הלכה למעשה מגען טיפש...
חוץ מזה, יש כאן עניין של עומסים. אתה בטוח שה-Shelly תומך ב-16A, אפילו בקונפיגורציה הזו? הכי בטוח זה לחבר את ה-Shelly למגען כפול תומך 16A, כך שאין עומס על המודול.
כן, ההצעה של @hsafra גם תגרום לזה לעבוד באופן מידי, במקום להסתמך על הפעלה לוגית.
מצד שני, ה-Shelly השני מהווה הלכה למעשה מגען טיפש...
חוץ מזה, יש כאן עניין של עומסים. אתה בטוח שה-Shelly תומך ב-16A, אפילו בקונפיגורציה הזו? הכי בטוח זה לחבר את ה-Shelly למגען כפול תומך 16A, כך שאין עומס על המודול.
@dr0r
הוא תומך ב16A ו3KW
ככה שאין בעיה לשימוש עם דוד רגיל שצורך פחות מזה
שימו לב שבכוונה צירפתי את דף המוצר, רשום במה הוא תומך..
השלי השני הוא אכן מגען טיפש, מקבל זרם בSW
מחבר את הN, לא מקבל, אז לא מחבר
אין כמעט הבדל במחיר בין מגען לבין זה
ושלי כבר היה לי בבית
מה גם שהוא מתאים טוב לתוך קופסת גיוויס ולא בולט בצורה מכוערת
הוא תומך ב16A ו3KW
ככה שאין בעיה לשימוש עם דוד רגיל שצורך פחות מזה
שימו לב שבכוונה צירפתי את דף המוצר, רשום במה הוא תומך..
השלי השני הוא אכן מגען טיפש, מקבל זרם בSW
מחבר את הN, לא מקבל, אז לא מחבר
אין כמעט הבדל במחיר בין מגען לבין זה
ושלי כבר היה לי בבית
מה גם שהוא מתאים טוב לתוך קופסת גיוויס ולא בולט בצורה מכוערת