mayeast כתב:
...
...
·
כן, זה המוצר.
הייתי בארכה בחולון לפני חודש וחצי ולא היה במלאי באף חנות (בדקו דרך המחשב).
מאיזה סניף הזמנת ? ואתה זוכר מחירים ?
...
·
הזמנתי מהסניף בחולון.
מחירים ליחידה לפני הנחה מקיץ 2016:
לחצן תריס דו כיווני - 24 ש"ח
לחצן מואר - 18 ש"ח
תאורה לבנה ללחצן - 12 ש"ח
שקע 2 מודול כולל הארקה - 12 ש"ח
שקע 1 מודול ללא הארקה משולב אמריקאי/אירופאי - 23 ש"ח
מתאם לקופסה 3 - 3.5 ש"ח
מתאם לקופסה 4 - 6 ש"ח
מתאם לקופסה 6 - 10.5 ש"ח
מסגרת לקופסא 3 - 6.5 ש"ח
מסגרת לקופסא 4 - 10 ש"ח
מסגרת לקופסא 6 - 19 ש"ח
דמי מודול בודד - 1.5 ש"ח
דמי מודול כפול - 7 ש"ח
lasik
חבר ותיק
הודעות: 2424 הצטרף: יולי 2010
נתן תודות:
19 פעמים
קיבל תודות:
265 פעמים
נושא שלא נקרא
#33
16/02/2018 17:19
להיכן מחברים מודול על מנת לצפות בטמפ' המים בדוד?
ואיזה מודול נדרש לצורך כך?
אני שואל לצורך מבט בצג שיבהיר האם יש מים חמים טרם הדלקת הדוד
ariktsa
חבר פעיל
הודעות: 99 הצטרף: יולי 2017
נתן תודות:
2 פעמים
קיבל תודות:
1 פעם
נושא שלא נקרא
#34
25/02/2018 23:09
עזרתכם למי שחיבר כבר קובינו.
חיברתי קובינו עם מגען, מצליח לראות טמפ אבל לא מצליח שהקובינו יסגור את המגען.
(המגען תקין ונסגר כשמקבל מתח)
עצות?
ahiel
חבר ותיק
הודעות: 1246 הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות:
42 פעמים
קיבל תודות:
112 פעמים
נושא שלא נקרא
#35
26/02/2018 14:24
@ariktsa
·יכול להיות שהטמפרטורה צריכה להיות יותר מכמה שיש עכשיו בשביל שזה ידלק?
תנסה להעלות את הטמפרטורה
ariktsa
חבר פעיל
הודעות: 99 הצטרף: יולי 2017
נתן תודות:
2 פעמים
קיבל תודות:
1 פעם
נושא שלא נקרא
#36
26/02/2018 14:38
@ahiel
·
ניסיתי את כל האפשרויות של חימום וקירור
או שהחיבורים שלי לא נכונים או הגדרות בוורה
אשמח אם תאירו את עייני או לקבל ממישהו "תמיכה טלפונית"
ahiel
חבר ותיק
הודעות: 1246 הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות:
42 פעמים
קיבל תודות:
112 פעמים
נושא שלא נקרא
#37
26/02/2018 14:50
אני בדיוק תכננתי השבוע לחבר את זה, אבל לא בוורה אלא ב-openhab.
הייתי מתייעץ אולי עם vesternet או עם התמיכה של וורה למרות שהתמיכה של qubino גם יחסית ריספונסיבית (במיוחד יחסית לפיבארו)
Grappa
חבר ותיק
הודעות: 2518 הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות:
51 פעמים
קיבל תודות:
385 פעמים
נושא שלא נקרא
#38
26/02/2018 17:51
lasik כתב: להיכן מחברים מודול על מנת לצפות בטמפ' המים בדוד?
ואיזה מודול נדרש לצורך כך?
אני שואל לצורך מבט בצג שיבהיר האם יש מים חמים טרם הדלקת הדוד
...
·
במודולים של קובינו יש מחבר קטן על המודול שמיועד לחישן טמפרטורה, יש צורך להזמין את חישן הטמפרטורה המתאים למודול לחבר אותו ולבצע exclude ולאחר מכן include למודול במידה והוא היה כבר במערכת.
לא מכיר אופציה כזאת במודולים של פיברו.
התצוגה של הטמפרטורה היא באפליקצית הבקר או כל אפליקצית שליטה אחרת לבקר שאתה משתמש בו.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
Grappa
חבר ותיק
הודעות: 2518 הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות:
51 פעמים
קיבל תודות:
385 פעמים
נושא שלא נקרא
#39
26/02/2018 17:54
ariktsa כתב: עזרתכם למי שחיבר כבר קובינו.
חיברתי קובינו עם מגען, מצליח לראות טמפ אבל לא מצליח שהקובינו יסגור את המגען.
(המגען תקין ונסגר כשמקבל מתח)
עצות?
...
·
מהתיאור שלך לא ברור מה הבעיה.
האם כשאתה מפעיל את המודול מאפליקצית הבקר המגען ננעל?
אם לא כנראה שלא חיברת את המגען נכון למודול.
אם אתה מתכוון לזה שהמגען יעבוד אוטומטחת לפי טמפרטורה אז יש צורך ביצירת תרחישים מתאימים
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
ahiel
חבר ותיק
הודעות: 1246 הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות:
42 פעמים
קיבל תודות:
112 פעמים
נושא שלא נקרא
#40
26/02/2018 23:30
טוב חברתי את זה, יש לי טרמוסטט ZMNHID.
בשביל שבו יעביר זרם ביציאה Q צריך להתקיים שני תנאים:
הטמפרטורה הרצויה גבוהה מהטמפרטורה שיש כעת במד,.
וכן, שהוא על מצב hot (אצלי זה 1 ו0 זה כבוי)
ariktsa
חבר פעיל
הודעות: 99 הצטרף: יולי 2017
נתן תודות:
2 פעמים
קיבל תודות:
1 פעם
נושא שלא נקרא
#41
27/02/2018 11:19
@Grappa
·
אפרט את הבעיה
הקובינו מקבל מתח ל +ו - ומשדר לי טמפ לוורה (עד כאן תקין).
הקונטקטור (ניתוק כפול) מקבל כניסה מהבית ויוצא לדוד.
לקפיץ קונטקטור(שסוגר מעגל) מקבל 0 קבוע ו + מגיע מהקובינו.
ניסיתי את כל היציאות של הקובינו בהגדרת auto בוורה כשהטמפרטורה הרצויה גבוהה מהקיים.
חייב לציין כי כשאני נוגע במחברי קובינו הריקים יש זרם, כשמחבר מחובר לקונטקטור אין באותה יציאה זרם.
2 אפשרויות לדעתי (האירו את עיניי)
או שלא הגדרתי טוב את הקובינו בוורה אשמח להסבר.
או שהחיבור שלי לא תקין
Grappa
חבר ותיק
הודעות: 2518 הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות:
51 פעמים
קיבל תודות:
385 פעמים
נושא שלא נקרא
#42
27/02/2018 11:28
@ariktsa
·
האם אתה משתמש במודול ממסר או במודול תרמוסטט ZMNHID?
כאתה מציין שהמודול מקבל + ו - אתה מתכוןן לפאזה ואפס של רשת החשמל?
למה אתה מתכוון "במחברי קובינו הריקים" לכל מחבר יש אות מיצגת כמו I1 , I2, Q , N ,L אתה יכול לפרט
ariktsa
חבר פעיל
הודעות: 99 הצטרף: יולי 2017
נתן תודות:
2 פעמים
קיבל תודות:
1 פעם
נושא שלא נקרא
#43
27/02/2018 11:34
@Grappa
·
משתמש במודול qubino flush on/off termostat
החיבור הוא פאזה ואפס לקובינו היכן שמוגדר.
ניסיתי לחבר לכל אחת מהיציאות בנפרד (q 1 2 3 )
כל היציאות כשהן לא מחוברות כחומר פנויות נותנות זרם.
ניסיתי גם לתת אפס ל q לפי תרשים של קובינו ולהוציא פאזה מיציאה l1
עדיין לא עובד
ariktsa
חבר פעיל
הודעות: 99 הצטרף: יולי 2017
נתן תודות:
2 פעמים
קיבל תודות:
1 פעם
נושא שלא נקרא
#45
27/02/2018 11:38
@ariktsa
·
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור