נושא שלא נקרא #61 

השאלה בסוף איפה זה באמת נכנס בדוד, והאינטגרציה איך תתבצע לקבלת מידע..
"הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם" - אין יותר אקטואלי מזה.

Pet4a
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 159
הצטרף: אוקטובר 2007
נתן תודות: 20 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

Re:

נושא שלא נקרא #62 

20/01/2019 14:53  
mp3lll כתב:
השאלה בסוף איפה זה באמת נכנס בדוד, והאינטגרציה איך תתבצע לקבלת מידע..
...
נושא ישן אבל חשוב
במיוחד לאנשים שיש רק דוד חשמלי, כמוני :)

אשמח לראות איך זה מחובר בפועל

נוקי
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 365
הצטרף: מאי 2014
נתן תודות: 62 פעמים
קיבל תודות: 52 פעמים

Re: Re:

נושא שלא נקרא #63 

23/03/2022 19:02  
Pet4a כתב:
נושא ישן אבל חשוב
במיוחד לאנשים שיש רק דוד חשמלי, כמוני :)

אשמח לראות איך זה מחובר בפועל
...
יפה שהחזרת לחיים שרשור...
לא יודע על מה דיברו כאן, אבל אני הכנסתי חיישן של סונוף יחד עם הטרמוסטט של הדוד. עובד מעולה.

מצרף סרטון

"Friendship is like peeing on yourself: everyone can see it, but only you get the warm feeling that it brings"
BSD

Pet4a
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 159
הצטרף: אוקטובר 2007
נתן תודות: 20 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #64 

@נוקי
תודה.
החישן חשוף למים , ללא הגנה? זה בעייתי?
האם ניתן לעשות איטגרציה עם מספק על מנת שידלק כשאר הטמפ' יורדת מתחת לסף מוגדר?

נוקי
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 365
הצטרף: מאי 2014
נתן תודות: 62 פעמים
קיבל תודות: 52 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #65 

23/03/2022 21:54  
Pet4a כתב:
@נוקי
תודה.
החישן חשוף למים , ללא הגנה? זה בעייתי?
האם ניתן לעשות איטגרציה עם מספק על מנת שידלק כשאר הטמפ' יורדת מתחת לסף מוגדר?
...
החיישן יבש. הטרמוסטט בדוד לא נמצא בתוך המים אלא הסוג של כיס בתוך הדוד.

אני יצרתי בHA טרמוסטט גנרי שמקבל קריאות מהחיישן וכשהטמפ' יורדת מתחת ל40 נדלק בעזרת מתג של טויה (וכשעולה מעל 50 נכבה)

https://www.home-assistant.io/integrati ... hermostat/
"Friendship is like peeing on yourself: everyone can see it, but only you get the warm feeling that it brings"
BSD

lasik
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2424
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 265 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #66 

הי, האם חייבים כבל חיישן של 3 גידים, או שאוכל פשוט להשתמש בכבל תקשורת ארוך שכולל 3 גידים ולהלחימו לקצוות?
אני שואל כי אני נדרש לכ-7 מטרים כבל.
כ"כ, האם השימוש ברגש שסיפקת את הקישור שלו בצמוד לסרטון יתאים גם ל-smart implant של פיבארו? אני שואל כי יש ל-HC3 של פיבארו.
תודה!

נוקי
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 365
הצטרף: מאי 2014
נתן תודות: 62 פעמים
קיבל תודות: 52 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #67 

אין לי מושג... אבל תנסה לשאון את ירין מהסרטון... נראה שהוא מבין בזה 😅
"Friendship is like peeing on yourself: everyone can see it, but only you get the warm feeling that it brings"
BSD

maorti
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 51
הצטרף: יוני 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 7 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #68 

24/03/2022 7:19  
lasik כתב:
הי, האם חייבים כבל חיישן של 3 גידים, או שאוכל פשוט להשתמש בכבל תקשורת ארוך שכולל 3 גידים ולהלחימו לקצוות?
אני שואל כי אני נדרש לכ-7 מטרים כבל.
כ"כ, האם השימוש ברגש שסיפקת את הקישור שלו בצמוד לסרטון יתאים גם ל-smart implant של פיבארו? אני שואל כי יש ל-HC3 של פיבארו.
תודה!
...
שקול לעשות את זה עם ds18b20 מוגן מים (יש בווסטרנט, יותר זול באמזון, הכי זול בעלי, אבל לא ממליץ לקנות שם את זה ספציפית). מגיע עם כבל באורך מטר. אין בעיה להאריך עם כבל רשת (תשתדל AWG23). אין שום צורך להלחים, סתם מהדקים / מלפפים.
שים לב שעל הנייר SI תומך במרחק מרבי של שלושה מטרים, וצריך לשים פול-אפ בין הVCC לדטה (בד"כ מגיע עם הds18b20). יש לי התקנות של יותר מ3, ועובד יפה.

lasik
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2424
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 265 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #69 

27/03/2022 19:47  
maorti כתב:
שקול לעשות את זה עם ds18b20 מוגן מים (יש בווסטרנט, יותר זול באמזון, הכי זול בעלי, אבל לא ממליץ לקנות שם את זה ספציפית). מגיע עם כבל באורך מטר. אין בעיה להאריך עם כבל רשת (תשתדל AWG23). אין שום צורך להלחים, סתם מהדקים / מלפפים.
שים לב שעל הנייר SI תומך במרחק מרבי של שלושה מטרים, וצריך לשים פול-אפ בין הVCC לדטה (בד"כ מגיע עם הds18b20). יש לי התקנות של יותר מ3, ועובד יפה.
...
מה זה ה"פול-אפ בין הVCC לדטה"?
הוא מגיע מובנה עם המוצר מהקישור הזה?
https://www.vesternet.com/en-global/pro ... 8756&_ss=r

maorti
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 51
הצטרף: יוני 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 7 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #70 

הפול אפ מונע קריאות שגויות. לא מובנה בצ'יפ.

אני משתמש באלה. הנגדים מגיעים בקיט, חבר אותם למהדקים.


יש גם לווסטרנט (יש לי שניים שלושה שלהם מהעבר, כשהמחיר היה שליש (ועדיין יקר) לא מצאתי הבדל בקריאות). https://www.vesternet.com/en-global/pro ... c8d9&_ss=r

lasik
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2424
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 265 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #71 

תודה על ההסבר.
בסרטון, הבחור חותך את הכבל עם הרגש, ומחבר רק את שלושת הרגליים של ה- ds18b20 ל-3 החוטים.
כלומר לא נראה שהוא בכלל משתמש בנגדי הפול אפ.
האם אני טועה?
בנוסף, רציתי במקביל לחיבור ה- ds18b20 ל-smart implant של פיבארו, שיספק מידע באפליקציה, לחבר אליו במקביל גם צג דיגיטלי שיציג קבוע את הטמפ' למי שנכנס להתקלח.
האם אוכל לחבר את הצג במקביל? אשמח לצג לדוגמא.

המוצרים הללו יתאימו יחדיו?
הרגש
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 8vucH&mp=1
הצג עם הכבל
https://www.aliexpress.com/item/3279290 ... 8vucH&mp=1
במידת הצורך, אוסיף במקביל את הפיבארו smart implant.
עשוי לעבוד?

maorti
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 51
הצטרף: יוני 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 7 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #72 

מוכרים את הds18b20 גם בוורסיה מוגנת מים עם כבל של מטר בד"כ. בסרט הבחור מתעסק עם הגירסה הלא מוגנת וממגן אותה בעצמו (ראיתי כמה שניות בלבד).
לחבר את הפול אפ - עניין של שניה ורבע. רגל אחת למהדק של המתח ושניה לדטה. אפשר גם בלי ומניח שלרוב לא תהיה בעיה (כמו שגם SI יקרא את הטמפ תקין באורכים של מעל 3 מטר, למרות מה שנכתב במנואל).
המוצרים שציינת לא צריכים להתאים ביחד. אם אתה רוצה חיישן עם צג, קנה את השני, הוא ds18b20 מוגן מים בעצמו, תחתוך את הכבל קרוב לצג, תאריך עם כבל רשת/פיקוד/פנדל כמה שצריך וזהו. מנסיוני נפל ואיכות של חיישנים כאלה שקונים בעלי לפעמים בעייתים, אבל בשביל המחיר הזה לא שווה להתעכב. קנה, תחתוך, תהדק, דלג על הנגד - במקרה הכי נורא, איבדת כמה לירות ותממש את זה אחרי זה מסודר (ויקר :-)) עם SI.

lasik
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2424
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 265 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #73 

תודה על תשובתך!
הסיבה שרציתי לקנות את הרגש בקישור הראשון היא שהבחור בסרט כתב שלא ניתן להכניס את החיישן המקורי שמגיע עם הכבל, מכיוון שהוא עבה מידי.
הזמנתי, בוא נראה מה יצא מזה..

mp3lll
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
הודעות: 20656
הצטרף: ספטמבר 2007
נתן תודות: 134 פעמים
קיבל תודות: 1006 פעמים

Re: ניטור טמפרטורה בדוד - Success!

נושא שלא נקרא #74 

28/03/2022 12:58  
lasik כתב:
תודה על ההסבר.
בסרטון, הבחור חותך את הכבל עם הרגש, ומחבר רק את שלושת הרגליים של ה- ds18b20 ל-3 החוטים.
כלומר לא נראה שהוא בכלל משתמש בנגדי הפול אפ.
האם אני טועה?
בנוסף, רציתי במקביל לחיבור ה- ds18b20 ל-smart implant של פיבארו, שיספק מידע באפליקציה, לחבר אליו במקביל גם צג דיגיטלי שיציג קבוע את הטמפ' למי שנכנס להתקלח.
האם אוכל לחבר את הצג במקביל? אשמח לצג לדוגמא.

המוצרים הללו יתאימו יחדיו?
הרגש
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 8vucH&mp=1
הצג עם הכבל
https://www.aliexpress.com/item/3279290 ... 8vucH&mp=1
במידת הצורך, אוסיף במקביל את הפיבארו smart implant.
עשוי לעבוד?
...
אתה לא טועה, ישירות 3 רגליים ישירות אל SONOFF.

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 218
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 29 פעמים
קיבל תודות: 11 פעמים

Re: Re:

נושא שלא נקרא #75 

23/03/2022 19:07  
נוקי כתב:
מצרף סרטון
...
סוף סוף הגעתי לפרויקט הזה...;)
החלטתי ללכת על סנסור עצמאי ו-SHELLY1. טיפ לגבי הסנסור שלי - לא היה צריך לחתוך את הראש (כמו בסרטון), אלא פשוט למשוך בעדינות את מכסה המתכת:
IMG_20230202_095056.jpg
IMG_20230202_095140.jpg
(אני היתיי גם צריך לגלף את הבידוד כדי שהסנסור יכנס עם התרמוסטט (עטפתי הכל באיזולירבנד)

לגבי הפרויקט עצמו - קליטת הויפי על הגג שלי כמעט ולא קיימת, כך שהמידע מגיע מקוטע מאוד. כרגע חושב על אופציות לפתרון...