לפני מספר חודשים פתחתי שירשור וחיפשתי פתרון למדידת הטמפרטורה בדוד עבור מים חמים.
התוצאה של כל השירשור ההוא הייתה שניתן לעשות זאת (באופן תיאורטי) ע"י הכנסת חיישן טמפרטורה לשרוול של הטרמוסטט בדוד.
עבור היישום של פתרון זה נקנה חיישן טמפרטורה ו fibaro universal sensor שאליו החיישן יתחבר.
אתמול הפיברו הגיע (החיישן הגיע לפני כחודש מאלי אקספרס) וניגשתי למלאכת ההגדרות.
לאחר מפר נסיונות הפיברו עם החיישן מחובר אליו נמצאו והוגדרו בקונטרולר שלי.
היום פורק הדוד והוכנס החיישן לשרוול של הטרמוסטט .
בעיה שניתקלתי בה היא שלא היה מקום גם לחיישן וגם לטרמוסטט של הדוד. העניין נפתר ע"י קיצור הטרמוסטט בכ 5 ס"מ והכנסת החיישן במקום החלק שהורד.
לאחר הרכבת כל העסק שוב, אני מקבל קריאות רציפות של טמפרטורה מהדוד.
נושאים לבירור : אני לא יודע מה המצב של הטרמוסטט המקורי לאחר החיתוך שלו (לחצתי את הקצה לאחר החיתוך על מנתלסגור את המעגל בין שני המתכות שנמצאות שם).
בבדיקה היום שבה פתחתי את הדוד למשך 6 שעות (ללא שימוש במים חמים תוך כדי) החיישן הראה לי טמפרטוה של כ 84 מעלות, קריאה גבוהה לכל הדיעות, אני מניח שבגלל שהשרוול ששם נמצא החיישן קרוב לגוף חימום אז המיים שם חמים יותר מאשר ממוצע הדוד (במהלך החימום). לאחר סגירת הדוד ועדיין ללא שימוש במים חמים, הטמפרטורה צנחה בכ 20-24 מעלות בתוך שעה וחצי.
אין סיכוי שדוד יאבד מחום המים כל כך הרבה בזמן כל כך קצר ולכן ההנחה היא שלאחר הפסקת החימום המים התערבבו במיכל והגיעו לטמפרטוה ממוצעת הגיונית יותר.
בימים הקרובים אנסה לנטר את חום המים מהחיישן לפני, במהלך ואחרי המקלחות ואראה מה הטמפרטורות הרלוונטיות למקלחות.
שלב הבא זה להתקין את הריליי שהוזמן + מגען ולהגדיר טמפרטורות "עבודה" בערבים ובכך לשכוח מנושא חימום המים באופן יזום.
- עריכה : הוחלף הטרמוסטט המקורי של הדוד באחד קצר. נא לקרוא את המשך השירשור, פירטתי את הסיבות.